乌兰察布集宁地区,供热末端是一个3000平米二层商业,其中1000平米 改成地暖了,大部分挂暖有点温度(有一户挂暖挺热),但是给小区内住宅相比差很多,地暖供水很热,回水没温度。供热站循环泵90KW,流量750m³/h,扬程32米。请问流量是否够用,末端距离供热站500米(管道长度)。请高手们分析分析,需要数据我可以提供。

2014年01月09日 21:15:32
32楼
在地热总回水管上设一管道泵 加快循环
回复
我就一个角
2014年01月10日 11:13:14
33楼
根据楼主提供的供回水温差来看,供回水温差是合适的,所以流速也是合适的,问题出在了流量上,地暖的流量不足,跟阻力较大有关
回复
冰鹰
2014年01月10日 15:44:41
34楼
根据您介绍的情况,本身此处就是供暖系统末端,水利平衡最不利点,供暖末端形式更改后,务必将导致管路特性的变化,造成这个情况的原因就是水利不平衡。
回复
没幸福么
2014年11月09日 11:46:42
35楼
如果是供热公司的话,这种系统是不会给你带的,他会要求你暖气片和地板双系统分开
如果已经带上了,建议末端商业楼地下室主管道安装旁置地板升压泵,毕竟末端流量小、压力低。
供回水没压差已近说明热力站内循环泵扬程小,远端用户拉不动
如果是用户,可以要求供热公司安装旁置地板升压泵或自行安装。
回复
刘建珍
2014年11月09日 20:22:24
36楼
管道阻力过大,水泵扬程小了,总阻力=沿程阻力损失+局部阻力损失,书上都有,可以看看姜湘山教授的暖通设计要点
回复
青岛李宗荣
2014年11月15日 20:38:29
37楼
地暖所需的流量是散热器流量的2.5倍,你自己改成地暖供热方式了,流动阻力增大了,流量肯定不够了,跟供热公司没关系。
回复
niu517y
2014年11月26日 17:15:16
38楼
地暖水阻大循环慢,加个平衡阀试试
回复
qq_1417047343642
2014年11月27日 09:20:38
39楼
一、混供管路设计问题,地热、散热器系统是否分开?流量如何分配?
二、供热总面积?几条支线?最大供热半径?
回复
二氧化硅
2016年06月12日 10:58:55
40楼
hanhu258 发表于 2013-11-25 16:27 看你说明中原来是散热器,但是其中一部分改成了地暖,原设计正常的循环压力,改成地暖后因为阻力增加,造成 …这个说法才是正确的。因为地暖阻力过大,且流量跟散热器差距也大。建议1、找设计院的负荷下阻力,人家换热站不给调大了压力(现在换热站的泵都是变频的,可调的。前提你没有超过负荷)2、人家不给弄自己加个循环泵。3、在地暖管跟散热器前加设流量平衡阀,调节流量。
回复
wangyinuantong2013
2016年06月17日 15:34:20
41楼
水泵扬程小了,你可以搜一个水力计算的软件计算一下