乌兰察布集宁地区,供热末端是一个3000平米二层商业,其中1000平米 改成地暖了,大部分挂暖有点温度(有一户挂暖挺热),但是给小区内住宅相比差很多,地暖供水很热,回水没温度。供热站循环泵90KW,流量750m³/h,扬程32米。请问流量是否够用,末端距离供热站500米(管道长度)。请高手们分析分析,需要数据我可以提供。
你这还是压力跟不上,改地暖后阻力增加了,你需要统计总共用了多少米地暖管。还有个办法就是买个流量计 测下进出水流速就好了,只测地暖段就可以。
回复
44楼
是有挂暖和地暖吗?挂暖是高温供水,地暖是低温供水。温度不同。需要有混水中心。
你说的地暖供水很热,回水没温度,是说的地暖主管供回水吧?这明显是采暖区域负荷需求过大,导致设计负荷小。你这1000平方是开式区域吗?同时开启的话90kw是不够用的
回复
45楼
管网做平衡调节,近端使劲勒,不要怕,效果差了就放点。这典型水利失衡。
回复
46楼
很明显阻力变大,原来水泵的扬程小。可以自己改造,去买一个管道热水泵,自己家里安装。循环起来就好了。
回复
47楼
学习了,谢谢分享。
回复
48楼
供回水没有压差应该是水力失衡,远端改地热后阻力增大导致近端循环过快,调节近端流量从小往大开直到达到供暖标准,远端如果在近端调整的情况下还不热,只能让热力公司升压或者自己加循环泵
回复
49楼
循环泵扬程、流量应该是够的。供回水没压差应该是二级网水力不平衡造成的。
回复