有个动力配电柜,5个水泵,都是小于37kW的,各设5个断路器和接触器等,有没必要再设个进线总断路器?如果设这个总断路器有什么意义呢?如果不设进线接在第一个水泵的断路器上端,依次并联至第五个水泵的断路器上端,这样行吗?有什么缺陷吗?
有个动力配电柜,5个水泵,都是小于37kW的,各设5个断路器和接触器等,有没必要再设个进线总断路器?如果设这个总断路器有什么意义呢?如果不设进线接在第一个水泵的断路器上端,依次并联至第五个水泵的断路器上端,这样行吗?有什么缺陷吗?
2楼
本帖最后由 hanzhg54 于 2013-11-24 20:09 编辑
必须要有总断路器,而且必须是可见断点的断路器。可以是面板操作的刀开关,最好是可抽出智能断路器。否则检修的时候没有断电的地方,不安全。
回复
3楼
hanzhg54 发表于 2013-11-24 20:08 必须要有总断路器,而且必须是可见断点的断路器。可以是面板操作的刀开关,最好是可抽出智能断路器。否则检 …你说的那个应该是隔离开关吧。 有必要设置一个总的开关。 可以是隔离开关,可以是断路器。 一般柜子的总进线采用隔离开关, 箱子的一般是小型的断路器。在各个回路的上口采用并接的方法引入电源只能在通电回路的理论上是可行的。 考虑到安全,美观,检修方便等等因素,可以说,这种接法没有一点可取之处。 总开关的主要作用是在检修,更换某回路的元件时,不必到上级电源处去断电。在经济允许的情况下,建议用断路器。 毕竟断路器比隔离开关的功能要多一些。当然,造价也高。
回复
4楼
隔离开关和断路器,在操作上有什么区别?
回复
5楼
tyrone3000 发表于 2013-11-24 20:41 隔离开关和断路器,在操作上有什么区别?一个是能看到触动完全断开的!一个反之。。。
回复
6楼
vvvcuu 发表于 2013-11-24 20:30 你说的那个应该是隔离开关吧。 有必要设置一个总的开关。 可以是隔离开关,可以是断路器。 一般柜子 …谢谢!还想请教一下,总共有5个设备,37kW电机2台(一用一备),18.5kW电机2台(一用一备),22kW电机一台,再设一个检修电源的断路器,总共的计算负荷也才100多A,操作按钮和指示灯都放在柜门上,你觉得使用2200mm高的GGD的柜子好?还是用比较简单的1700mm高的动力柜呢?有没必要设一个通常用在GGD柜子里的旋转式隔离开关?
回复
7楼
hanzhg54 发表于 2013-11-24 20:08 必须要有总断路器,而且必须是可见断点的断路器。可以是面板操作的刀开关,最好是可抽出智能断路器。否则检 …谢谢!还想请教一下,总共有5个设备,37kW电机2台(一用一备),18.5kW电机2台(一用一备),22kW电机一台,再设一个检修电源的断路器,总共的计算负荷也才100多A,操作按钮和指示灯都放在柜门上,你觉得使用2200mm高的GGD的柜子好?还是用比较简单的1700mm高的动力柜呢?有没必要设一个通常用在GGD柜子里的旋转式隔离开关?
回复
8楼
xinshiji168 发表于 2013-11-24 20:56 谢谢!还想请教一下,总共有5个设备,37kW电机2台(一用一备),18.5kW电机2台(一用一备),22kW电机一台 …具体使用什么样的柜子要看场合,经济条件,放置柜子的房间的高度等等。按照楼主提供的负荷来看,没必要使用GGD的柜子,毕竟造价和XL-21的动力柜差的太多。 没有必要使用外操作手柄的开关。 建议使用断路器, 200A的断路器没多少钱的。 注意接线时在二次回路中保证一用一备的用电设备可以互锁。不然需要配300A的断路器。
回复
9楼
必须要有总断路器,而且必须是可见断点的断路器。可以是面板操作的刀开关,最好是可抽出智能断路器。否则检修的时候没有断电的地方,不安全。
回复
10楼
带隔离功能的断路器
回复
11楼
帮楼主顶一下。