有个动力配电柜,5个水泵,都是小于37kW的,各设5个断路器和接触器等,有没必要再设个进线总断路器?如果设这个总断路器有什么意义呢?如果不设进线接在第一个水泵的断路器上端,依次并联至第五个水泵的断路器上端,这样行吗?有什么缺陷吗?
有个动力配电柜,5个水泵,都是小于37kW的,各设5个断路器和接触器等,有没必要再设个进线总断路器?如果设这个总断路器有什么意义呢?如果不设进线接在第一个水泵的断路器上端,依次并联至第五个水泵的断路器上端,这样行吗?有什么缺陷吗?
12楼
断路器是地方叫法吧?布置指的是负荷开关(空气开关)还是指隔离开关,一般我们是在柜子里加隔离开关,方便维修更换空开。五个开关都应单独进线,总头接在隔离开关的负荷侧。由第一台开关接线再到第二台。。。第五台不好。
回复
13楼
一般情况下没必要用断路器。
配电房出线处已有断路器,再在配电箱加总断路器,基本没有选择性,加了也是浪费,而且也降低了用电可靠性。下列性况应考虑用总断路器
1、当支路断路器不满足开断最大短路电流,而其他支路的负荷也不重要时,可加总断路器作短路保护;
2、配电箱的进线中途有截面变小的现象。
回复
14楼
:):):):):):):):)
回复
15楼
现场检修必须有明显断开点。如果选用XL21动力柜,可以使用刀熔开关。
回复
16楼
鸭江绿水 发表于 2013-11-25 08:38 断路器是地方叫法吧?布置指的是负荷开关(空气开关)还是指隔离开关,一般我们是在柜子里加隔离开关,方便 …谢谢!用什么型号的隔离开关好呢?
回复
17楼
我认为用带隔离功能的断路器比较好。:)
回复
18楼
可以设置一个断路器也可以设置隔离开关啊 其实最好是隔离开关啊 那样能省一些啊
回复
19楼
有必要,建议用4+1的电缆
回复
20楼
低压配电不宜超过三级,否则难以保证保护的选择性
回复
21楼
xinshiji168 发表于 2013-11-25 17:09 谢谢!用什么型号的隔离开关好呢?根据柜子标配即可。我常用hr3系列