框梁超筋如何处理
快乐安平
快乐安平 Lv.12
2013年11月25日 09:37:35
只看楼主

** ( 31)V= 1394. > Fv=0.24*fc*B*Ho= 1272. ** ( 30)V= -1438. > Fv=0.24*fc*B*Ho= 1272. N-B= 47 (I= 184, J= 185) ( 1)B*H(mm)= 400* 750 Lb= 2.27 Cover= 20 Nfb= 2 Rcb= 40.0 Fy= 360. Fyv= 360.两柱间距离2400,框梁从300*500改到400*750依然超筋,如何处理?

** ( 31)V= 1394. > Fv=0.24*fc*B*Ho= 1272.
** ( 30)V= -1438. > Fv=0.24*fc*B*Ho= 1272.
N-B= 47 (I= 184, J= 185) ( 1)B*H(mm)= 400* 750
Lb= 2.27 Cover= 20 Nfb= 2 Rcb= 40.0 Fy= 360. Fyv= 360.

两柱间距离2400,框梁从300*500改到400*750依然超筋,如何处理?
免费打赏
haoywen
2013年11月27日 08:20:21
32楼
明显是剪压比不过。跨度少,截面大,线刚度就大,分配到此梁的内力就大
回复
luoyanbin06
2013年11月27日 10:05:54
33楼
这种情况下减小界面试一下,刚度小了吸收的力就小了 也许能过,做设计要能抗能放
回复
qjl110406a
2013年11月27日 11:12:08
34楼
修改截面吧!