学校及医院设计时,是否考虑提高地震动峰值加速度取值的讨论
森林木
森林木 Lv.12
2013年11月26日 10:51:02
只看楼主

各位同仁,关于学校及医院设计时,是否考虑提高地震动峰值加速度取值? “5.12”地震后,建设部在08年7月30日修订了《建筑工程抗震设防分类标准》,重点设防时,按高于本地区抗震设防烈度一度加强抗震措施,按本地区抗震设防烈度确定地震作用,而09年中国地震局《中震防发2009(49)关于学校、医院等人员密集场所建设工程抗震设防要求确定原则的通知》确要求学校和医院需提高地震动峰值加速度取值,来确定地震作用。本院近几年的学校和幼儿园项目并未执行地震局通知,而各地审图中心也并未提过异议,

各位同仁,关于学校及医院设计时,是否考虑提高地震动峰值加速度取值?
“5.12”地震后,建设部在08年7月30日修订了《建筑工程抗震设防分类标准》,重点设防时,按高于本地区抗震设防烈度一度加强抗震措施,按本地区抗震设防烈度确定地震作用,而09年中国地震局《中震防发2009(49)关于学校、医院等人员密集场所建设工程抗震设防要求确定原则的通知》确要求学校和医院需提高地震动峰值加速度取值,来确定地震作用。本院近几年的学校和幼儿园项目并未执行地震局通知,而各地审图中心也并未提过异议,各位所在设计院或者所在地区是如何规定的,望大家讨论一下。
以下为《中震防发2009(49)关于学校、医院等人员密集场所建设工程抗震设防要求确定原则的通知》 :
中 国 地 震 局 文 件
中震防发〔2009〕49号
—————————————————————————
关于学校、医院等人员密集场所
建设工程抗震设防要求确定原则的通知

各省、自治区、直辖市地震局,国务院各部委和直属机构防震减灾工作管理部门,新疆生产建设兵团地震局:
修订的《中华人民共和国防震减灾法》(以下简称《防震减灾法》)将于2009年5月1日正式施行。《防震减灾法》对新建、改建、扩建一般建设工程中的学校、医院等人员密集场所建设工程的抗震设防要求作出了特别规定,为保证该项法律制度的有效实施,在广泛调研和咨询论证的基础上,中国地震局依法确立了学校、医院等人员密集场所建设工程抗震设防要求的确定原则。现将有关要求通知如下:
一、合理提高抗震设防要求,是保证学校、医院等人员密集场所建设工程具备足够抗震能力的重要措施
学校、医院等人员密集场所建设工程一旦遭遇地震破坏,将会造成严重的人员伤亡;同时,在抗震救灾中,医院承担着救死扶伤的重要职责,学校可作为应急避险安置的重要场所。党中央、国务院高度重视学校等人员密集场所的地震安全,明确要求把学校建成最安全、家长最放心的地方。做好学校、医院等人员密集场所建设工程的抗震设防是落实科学发展观、坚持以人为本的具体体现。
抗震设防要求贯穿建设工程抗震设防的全过程,直接关系建设工程抗御地震的能力,合理提高学校、医院等人员密集场所建设工程的抗震设防要求,是保证建设工程具备抗御地震灾害能力的重要措施。
二、学校、医院等人员密集场所建设工程抗震设防要求的确定原则
为了保证学校、医院等人员密集场所建设工程具备足够的抗御地震灾害的能力,按照《防震减灾法》防御和减轻地震灾害,保护人民生命和财产安全,促进经济社会可持续发展的总体要求,综合考虑我国地震灾害背景、国家经济承受能力和要达到的安全目标等因素,参照国内外相关标准,以国家标准《中国地震动参数区划图》为基础,适当提高地震动峰值加速度取值,特征周期分区值不作调整,作为此类建设工程的抗震设防要求。
学校、医院等人员密集场所建设工程的主要建筑应按上述原则提高地震动峰值加速度取值。其中,学校主要建筑包括幼儿园、小学、中学的教学用房以及学生宿舍和食堂,医院主要建筑包括门诊、医技、住院等用房。
提高地震动峰值加速度取值应按照以下要求:
位于地震动峰值加速度小于0.05g分区的,地震动峰值加速度提高至0.05g;
位于地震动峰值加速度0.05g分区的,地震动峰值加速度提高至0.10g;
位于地震动峰值加速度0.10g分区的,地震动峰值加速度提高至0.15g;
位于地震动峰值加速度0.15g分区的,地震动峰值加速度提高至0.20g;
位于地震动峰值加速度0.20g分区的,地震动峰值加速度提高至0.30g;
位于地震动峰值加速度0.30g分区的,地震动峰值加速度提高至0.40g;
位于地震动峰值加速度大于等于0.40g分区的,地震动峰值加速度不作调整。
建设、设计、施工、监理单位应按照《防震减灾法》的要求,各负其责,将抗震设防要求落到实处;各有关部门应当按照职责分工,加强对抗震设防要求落实情况的监督检查,切实保证学校、医院等人员密集公共场所建设工程达到抗震设防要求。

二○○九年四月二十日

免费打赏
森林木
2013年11月26日 11:23:57
2楼
自己坐个沙发
回复
雷文柏
2013年11月26日 12:07:29
3楼
第一次见这个通知,没执行也没人管
回复
森林木
2013年11月26日 13:20:07
4楼
不知道地震局这个通知对建筑设计是否有指导意义呢
回复
huxiaoquanbb
2013年11月26日 13:48:25
5楼
见朱炳寅_高层建筑混凝土结构技术规程应用与分析3.1.2条,18页。太多了懒得打自己看吧。我刚刚做的一个项目和你一样 我单位计算提高一度考虑
回复
hyp1962
2013年11月26日 15:22:05
6楼
这个问题建设部有明确的答复,按现行规范进行设计。
回复
森林木
2013年11月26日 15:38:26
7楼
感谢huxiaoquanbb
现将《朱炳寅_高层建筑混凝土结构技术规程应用与分析》3.1.2条 贴上以供大家查阅
回复
小面片
2013年11月26日 17:05:34
8楼
恐怕不是楼上几位说得那么简单。如果仅从地震局文件出发,楼上说的没错,按建设部要求执行,但是不少学校、医院项目依据当地的《地震安全性评价管理办法》是要做地震安全性评价的,而安评报告的审批部门是地震局,地震局常见做法是在安评报告里将地震作用提高(如地震动相关参数提高,北京市则要求按100年地震作用取值)。这种情况下,可以不理会安评报告吗?地震安全性评价是《防震减灾法》的要求,是高于规范要求的。
回复
森林木
2013年11月26日 21:00:42
9楼
小面片 发表于 2013-11-26 17:05 恐怕不是楼上几位说得那么简单。如果仅从地震局文件出发,楼上说的没错,按建设部要求执行,但是不少学校、 …小面片说的对,各地的《地震安全性评价管理办法》是不同的,在地方要求做地震安全性评价时,当然要按照评价报告的地震动参数确定地震作用。
回复
lcs584520
2013年11月26日 21:09:46
10楼
:lol:):):):):)
回复
andrew403
2013年11月26日 21:17:40
11楼
我们这边审查的时候遇到过这个问题
建设部没执行这个规定 地震局的文有这个
最好不了了之了
我们做设计根据规范 规范没这个 不执行
回复

相关推荐