详勘完成后,准备打桩前的土方回填问题?
cakeeater
cakeeater Lv.7
2013年11月26日 11:15:54
只看楼主

详勘完成后,准备打桩前的土方回填问题?场地基本情况: 现场的地质详勘已经完成,计划商业街的高度为地下一层,地上3层,局部4层。某组团为地下一层,地上18层。设计的商业街的0.000为35.000,商业街旁边的组团的0.000为31.000,但是现场的原始地貌高度只有22.000,设计院要求土方回填到地下室底板位置后开始打桩。但是拟建商业街和某组团部分处于鱼塘位置,回填无清淤。现场回填土的含水率很高,很难达到设计要求最低回填土压实系数0.93的要求。

详勘完成后,准备打桩前的土方回填问题?


场地基本情况:

现场的地质详勘已经完成,计划商业街的高度为地下一层,地上3层,局部4层。问题一:新开楼盘附近无含水率符合规范要求的土源?很难需找符合含水率要求的土源。
问题二:回填土完成后,地下底板出现不均匀沉降怎么办?是否需要考虑。
问题三:新开楼盘东侧有一道溢洪道,离新开楼旁最近距离是4.8米,最远是6米多,溢洪道的高程为23.000左右。理论上应该先把溢洪道做挡土墙后再回填,可是领导要求先回填!这种做法不妥,该怎么处理?溢洪道直接做挡土墙上来大概有10米高才能平地下室顶板位置,一次做起来打桩是否会将新做的挡土墙挤倒?

请各位行业高手根据现场提供情况给出合理的建议!坐等高手!!!!!!!!