工程为一房地产开房项目--面积约为11500㎡的单层地下室--砼采用C30P6掺10%HEA,墙板和顶板为一次性浇筑,施工单位在拆模时就发现顶板出现很多裂缝,后通知我方前去查看,经现场查看后发现,裂缝数量确实多的惊人,且裂缝均呈南北向。 现施工方采用注浆法进行修补,每注一支浆单价为14元,共已注浆15000多支,费用20多万,现施工单位认定我方(混凝土公司)混凝土有质量问题(强度肯定没有问题),要求扣除部分混凝土款作为赔偿。
工程为一房地产开房项目--面积约为11500㎡的单层地下室--砼采用C30P6掺10%HEA,墙板和顶板为一次性浇筑,施工单位在拆模时就发现顶板出现很多裂缝,后通知我方前去查看,经现场查看后发现,裂缝数量确实多的惊人,且裂缝均呈南北向。
现施工方采用注浆法进行修补,每注一支浆单价为14元,共已注浆15000多支,费用20多万,现施工单位认定我方(混凝土公司)混凝土有质量问题(强度肯定没有问题),要求扣除部分混凝土款作为赔偿。
我想请教各位的是该裂缝产生原因与混凝土有关么??主要原因是什么?
12楼
我试过同一个厂区,同样的两幢厂房,结构相同,板跨相同,浇筑时间相差为3-4天,因为是交差施工的,结果一个楼面出现了裂缝,一个则没事,裂缝是很明显的3-4米长的裂缝,我想因为是商品混凝土的附加济引起的吧
回复
13楼
最后处理方法是简单的过一遍水泥浆,就算了
回复
14楼
混凝土的养护,配比,拆模时间,浇筑温度,以及温度效应,都有可能造成这种现象,设计上一般是不会出现这种问题的。看看监理那边的施工记录,先看看是不是施工造成的吧,仅供参考哈
回复
15楼
1、首先应分析混凝土的质量问题:添加剂、水灰比、塌落度等等,这是源头!
2、钢筋保护层,厚或薄都可能产生
3、施工振捣不均匀等等
4、温度变化,产生应力变化,引起混凝土早期开裂;
5、上人过早,或者用作施工堆场或施工操作平地;
6、养护没跟上。
每一条都可能引起,应分别重视,产生的原因可能是多方面的!!
回复
16楼
养护最重要。
回复
17楼
可能是施工的时候,没有振捣和没有养护好,温度高,产生裂缝
回复
18楼
谢谢分享。。。。。
回复
19楼
学习了,我们也出现了这种情况!
回复
20楼
裂缝问题跟多种因素有关,多为施工养护问题,或与砼的添加剂有关
回复
21楼
混凝土中是否有添加剂,如果强度满足要求的话,就不应是混凝土的原因,如没有分析出原因就扣你们钱的话是没有道理的。
回复