工程为一房地产开房项目--面积约为11500㎡的单层地下室--砼采用C30P6掺10%HEA,墙板和顶板为一次性浇筑,施工单位在拆模时就发现顶板出现很多裂缝,后通知我方前去查看,经现场查看后发现,裂缝数量确实多的惊人,且裂缝均呈南北向。 现施工方采用注浆法进行修补,每注一支浆单价为14元,共已注浆15000多支,费用20多万,现施工单位认定我方(混凝土公司)混凝土有质量问题(强度肯定没有问题),要求扣除部分混凝土款作为赔偿。

工程为一房地产开房项目--面积约为11500㎡的单层地下室--砼采用C30P6掺10%HEA,墙板和顶板为一次性浇筑,施工单位在拆模时就发现顶板出现很多裂缝,后通知我方前去查看,经现场查看后发现,裂缝数量确实多的惊人,且裂缝均呈南北向。
现施工方采用注浆法进行修补,每注一支浆单价为14元,共已注浆15000多支,费用20多万,现施工单位认定我方(混凝土公司)混凝土有质量问题(强度肯定没有问题),要求扣除部分混凝土款作为赔偿。
我想请教各位的是该裂缝产生原因与混凝土有关么??主要原因是什么?


免费打赏
duanaihuihui
2013年11月27日 14:13:03
22楼
我也遇到过,当时是因为保护层问题,后来拿去检测了
还有可能的原因是混凝土收缩裂缝,这个是避免不了的
还有可能是没有养护好,毕竟天冷
回复
qinyi0618
2013年11月27日 14:30:41
23楼
地下室顶板裂缝有多种原因,除了由于设计不足产生的裂缝情况以外,一般有如下几个原因:
1.如上面回复所述,地下室采用高标号混凝土显然是不妥的,特别是地下室外墙部分,我设计时绝对不会采用高于C35的混凝土强度,如与主楼竖向构件特别是剪力墙有重合时,会采取措施,具体方法可私下交流,绝对避免在地下室外墙用上高于C35的混凝土。
2.地下室设计是否采取后浇带或者膨胀加强带等措施,并且设置到位。
3.施工过程中,后浇带封闭后,顶板有没有及时覆土并养护到位。
4.地下拆除降水后,有没有及时覆土压重,可以再观察下柱脚,看柱脚粉刷是否有鼓包等情况,如果有说明裂缝有可能是地下室轻微上浮引起的。
以上也只是几种分析情况,按楼主所介绍,最大可能是采用了高标号混凝土,再加上施工单位的不重视,对地下室没有加强养护,甚至有可能把裸露的顶板作为施工堆场或施工操作平地,导致楼板开裂。


转发学习!
回复
cl10429
2013年11月27日 15:37:23
24楼
保护层方面
回复
chenxingbo
2013年11月27日 16:15:11
25楼
地下室长度过长,应该每隔一定的距离留施工缝或后浇带,温度差过大,养护不好,刚度过大的地方没有加钢丝网,混凝土收缩过大,等等问题;建议裂缝过大的地方凿开,加钢丝网用高强度混凝土修补。
回复
wj8410818
2013年11月27日 16:31:44
26楼
1、温度作用和收缩作用是引起混凝土早期开裂;
2、可能是采用了高标号混凝土,收缩量的可能加剧;
3、过早用作施工堆场或施工操作平地;
4、养护没跟上。
我顶
回复
tianjinshanghai
2013年11月27日 16:32:57
27楼
zx0723 发表于 2013-11-27 10:30 事故分析原因:husthu007 :同意楼上意见,另外补充下:10%掺量的高性能膨胀剂,感觉有点过了,一般而言没见过掺量这么大的,当然具体看膨胀剂使用说明。■在混凝土中掺量为水泥用量的 5~6%。在砂浆中掺量为水泥用量的 4~5%;■不能单独使用,必须掺入混凝土或砂浆中,并延长搅拌时间30秒,掺量要准确, 其余配料不变;■混凝土施工完毕后要加强养护,保持充分潮湿不得小于7天;■不得用于工作环境在80℃以上的建筑工程中,施工温度低于5℃时要采取保温措施;如果拆模过早的话,板底养护不足失水过快也容易缠身裂缝,尤其像这种超长、大跨度结构。处理的话,如果鉴定是通长、通透结构缝就要联系设计进行加固处理;只是表面裂缝,不影响结构的话,表面抹防水砂浆,做好卷材防水保证结构安全、使用功能就好了!
回复
mini结构师
2013年11月27日 17:02:36
28楼
等稳定了再注浆。
回复
tmgc3zxh
2013年11月27日 17:10:58
29楼
太长了吧。
回复
混凝土结构
2013年11月27日 19:39:08
30楼
zx0723 发表于 2013-11-27 10:30 事故分析原因:husthu007 :赞一个,说得好。。。
回复
hcb4887
2013年11月27日 19:55:43
31楼
施工质量问题吧,商品砼应该问题不大,建议好好检测一下。
回复