地下室顶板产生大量裂缝与混凝土质量有关吗
安抚545
安抚545 Lv.3
2013年11月26日 15:43:20
只看楼主

工程为一房地产开房项目--面积约为11500㎡的单层地下室--砼采用C30P6掺10%HEA,墙板和顶板为一次性浇筑,施工单位在拆模时就发现顶板出现很多裂缝,后通知我方前去查看,经现场查看后发现,裂缝数量确实多的惊人,且裂缝均呈南北向。 现施工方采用注浆法进行修补,每注一支浆单价为14元,共已注浆15000多支,费用20多万,现施工单位认定我方(混凝土公司)混凝土有质量问题(强度肯定没有问题),要求扣除部分混凝土款作为赔偿。

工程为一房地产开房项目--面积约为11500㎡的单层地下室--砼采用C30P6掺10%HEA,墙板和顶板为一次性浇筑,施工单位在拆模时就发现顶板出现很多裂缝,后通知我方前去查看,经现场查看后发现,裂缝数量确实多的惊人,且裂缝均呈南北向。
现施工方采用注浆法进行修补,每注一支浆单价为14元,共已注浆15000多支,费用20多万,现施工单位认定我方(混凝土公司)混凝土有质量问题(强度肯定没有问题),要求扣除部分混凝土款作为赔偿。
我想请教各位的是该裂缝产生原因与混凝土有关么??主要原因是什么?


免费打赏
小朱123
2013年11月28日 09:18:22
32楼
感谢大神分享,学习下!
回复
gfhyongyuan
2013年11月28日 09:22:32
33楼
没有后浇带吗?这样温度收缩很厉害的
回复
nan11133
2013年11月28日 09:43:16
34楼
学习了,这么长结构还是要设置后浇带的,虽然加了膨胀剂,但这类添加剂真的容易出问题。
回复
gjgtom2004
2013年11月28日 15:38:27
35楼
xxxxl謝謝樓主,同意大家的說法,多種因素
回复
yd169169169
2013年11月28日 21:39:12
36楼
简单简洁大方
回复
qjl110406a
2013年11月29日 11:04:59
37楼
路过,挣个币