换热站控制图集中的两个问题-请教!!
zyh99235
zyh99235 Lv.3
2013年11月26日 16:03:38
只看楼主

这是引自国标图集02X201-1中的两个图片,请教一下:1.TE203 和TE201是否重复 ,如仅设其中一个会产生什么问题。2TE203是AI 还是DI ,图集中两页中有矛盾之处。

这是引自国标图集02X201-1中的两个图片,请教一下:
1.TE203 和TE201是否重复 ,如仅设其中一个会产生什么问题。
2TE203是AI 还是DI ,图集中两页中有矛盾之处。

IMG_1036.jpg


IMG_1037.jpg

免费打赏
jh58316
2013年12月08日 22:21:31
2楼
TE-203测量的是二次管网总管温度,TE-201测量的是二次网某一分支供水管的温度,不要也不会有任何影响。TE-203肯定是AI,因为要显示温度是多少度,DI是不能显示随水温变化的温度值的。