总箱就地无功补偿进线电缆选择问题
lrdyoo
lrdyoo Lv.6
2013年11月26日 16:52:59
只看楼主

确认几个问题 1.总箱进线电缆要按补偿后的电流选择,而总箱的母排和出线的分路电缆要按实际的计算电流选择,因为总箱就地补偿是补偿进线处的无功功率和后面的设备无关,想知道我说的这个对不对。2.如果1说的对,假如无功补偿柜要是退出了进线电缆是不是要过载了。3.就是一个GGD的柜子(800*600*2200)最多能容纳多少100A塑壳断路器(加上隔离开关和电流互感器)?

