关于加气混凝土砌块墙体底部用不用排三匹小砖的问题
lzjwskwxb
lzjwskwxb Lv.3
2013年11月26日 19:51:47
来自于建筑施工
只看楼主

我们工地现在在砌砌体,小砖是蒸压灰砂砖,砌块是加气混凝土砌块。我们现在在砌外墙,现在外墙排砖的问题,下面两匹小砖上部斜砌就留出来了(14cm),下面三匹要破转估计破10cm的样子,破砖的话损耗很大,而且费工。现在我就想知道下面三匹小砖是不是硬性规定,依据是什么?我看了GB50203-2011《砌体结构工程施工质量验收规范》中有这么一条见图片,依据这一条下面三匹小砖无所谓要与不要。我也知道小砖可以调平和防潮,下面砌小砖依据是哪里啊???请各位大神不吝赐教!!

2013年12月08日 19:09:56
12楼
chouhohui 发表于 2013-11-26 22:28 小砖砌筑高度不小于20CM你这个哪里来的依据啊,新的砌体规范改了的
回复
362584766
2013年12月08日 20:16:52
13楼
新规范都出来了?还没有看过了了
回复
zhuxq1970
2013年12月08日 20:59:23
14楼
根据多年实践,板面砌实心砖很有必要。基层必须清理干净,你懂的。工人都很懒。到时渗水你就惨了
回复
chouhohui
2013年12月08日 22:29:50
15楼
lzjwskwxb 发表于 2013-12-8 19:09 你这个哪里来的依据啊,新的砌体规范改了的中南标的,
回复
longbai
2013年12月10日 12:07:15
16楼

小砖砌筑高度不小于20CM
回复
tkp2230235
2013年12月10日 12:44:56
17楼
进来膜拜下:):):):):):):):):):)
回复
hytongcheung
2013年12月11日 09:22:49
18楼
下面砌个150mm止水带就可以了
回复
d393273709
2013年12月14日 14:26:18
19楼
lzjwskwxb 发表于 2013-11-26 20:51 下面必须砌三匹小砖吗?两匹可不可以!可以,小砖主要是防潮、找平、排砖,在满足以上3条是可以的
回复
d393273709
2013年12月14日 14:27:16
20楼
chouhohui 发表于 2013-11-26 22:28 小砖砌筑高度不小于20CM没有强制性的规定高度不小于20cm,如果在图纸总说明中有要求,那就按照图纸总说明进行施工
回复
wt1181649779
2013年12月14日 15:11:08
21楼
谢谢楼主分享