高规7.2.15.2说,剪力墙约束边缘构件的竖向钢筋,其配筋率一、二、三级时分别不应小于1.2%、1.0%和1.0%,并分别不应少于8Φ16、6Φ16、和6Φ14的钢筋。我看了一个二级抗震的剪力墙暗柱详图中,钢筋直径有用14的,规范要求二级抗震配筋率不应小于1.0%,且不应少于6Φ16,请问这句话是否包含有纵筋直径不应小于16的意思?
高规7.2.15.2说,剪力墙约束边缘构件的竖向钢筋,其配筋率一、二、三级时分别不应小于1.2%、1.0%和1.0%,并分别不应少于8Φ16、6Φ16、和6Φ14的钢筋。
我看了一个二级抗震的剪力墙暗柱详图中,钢筋直径有用14的,规范要求二级抗震配筋率不应小于1.0%,且不应少于6Φ16,请问这句话是否包含有纵筋直径不应小于16的意思?
2楼
不包含
这两个综合起来看意思就是:配筋率不小于1.0%,且需至少有6根16的钢筋,只要满足了这两个要求
其他的可以用14的
回复
3楼
12足够
回复
4楼
对这个问题有不同看法,个人认为总配筋量满足了不必在意14或16
回复
5楼
一般来说首要考虑必须满足配筋率的要求,然后尽量满足规范规定的14或者16的要求。
回复
6楼
顶沙发,配筋率不小于1.0%,且需至少有6根16的钢筋,只要满足了这两个要求
其他的可以用14的
回复
7楼
shichangan22 发表于 2013-11-26 20:38 不包含这两个综合起来看意思就是:配筋率不小于1.0%,且需至少有6根16的钢筋,只要满足了这两个要求其他 …那么,假如一个约束边缘转角柱,采用直径16时,配筋率很大,采用直径14也可以满足最小配筋率的时候,是否可以全部改用直径14的呢?
回复
8楼
我觉得是双控,且至少有6根16的钢筋,如果多于6根,则多出部分可以小于16。
回复
9楼
我同意此看法
回复
10楼
直径16的控制至少6根,且配筋率不小于1%。6根、直径16、1%都是控制条件
回复
11楼
高处能胜寒 发表于 2014-2-14 18:54 我觉得是双控,且至少有6根16的钢筋,如果多于6根,则多出部分可以小于16。原来如此!
回复