本帖最后由 senlin654321 于 2013-12-16 19:28 编辑 大家看看:乙炔调直后的图片 如下图所示.此工程简单基本情况:地下二层,地上23层,抗震设防烈度为6级。 抗震等级:地上:框架为二级,核心筒为二级;地下二层:框架为三级,剪力墙为三级。柱子砼强度C50。 此柱子砼为C50。此图为地下室底板位置标高。此柱子在这个标高上3米左右还有劲性柱。柱子钢筋弯曲后,用氧气乙炔高温烘烤调直后,按正常柱子绑扎箍筋后,就封模浇筑砼,未经过任何处理。
本帖最后由 senlin654321 于 2013-12-16 19:28 编辑
大家看看:乙炔调直后的图片 如下图所示.此工程简单基本情况:地下二层
,地上23层,
抗震设防烈度为
6级。
抗震等级:地上:框架为二级,核心筒为二级;地下二层:框架为三级,剪力墙为三级。柱子砼强度C50。
此柱子砼为C50。此图为地下室底板位置标高。此柱子在这个标高上3米左右还有劲性柱。
柱子钢筋弯曲后,用氧气乙炔高温烘烤调直后,按正常柱子绑扎箍筋后,就封模浇筑砼,未经过任何处理。
12楼
钢筋都已经断掉了,这么密的钢筋,安全系数至少打了5折,这样害死人啊!
回复
13楼
woaini521707 发表于 2013-12-11 14:13 看钢筋直径应该是16的吧 如果有因施工过程造成弯曲很容易用钢管调直的钢筋直径为32圆的,这根柱子是66根32圆的钢筋。
回复
14楼
1、位移不大一般下凿砼,再把柱筋弄直。
2、位移大一般用植筋。
回复
15楼
施工单位有问题,会害死人
回复
16楼
简直是瞎整,热了后受力影响太大。
回复
17楼
施工用的钢精是合金钢,是最忌用火的!
回复
18楼
现有钢筋留着, 然后重新植筋, 同样规格型号的钢筋,锚固入基础。。
回复
19楼
钢筋位移也好弄啊,浇筑砼之前,将主筋提前套上两道箍筋就可以避免这么问题。
回复
20楼
minicartoon4426 发表于 2013-12-16 09:26 钢筋位移也好弄啊,浇筑砼之前,将主筋提前套上两道箍筋就可以避免这么问题。并不是钢筋位移,而是因为地下室拆除支撑梁的过程中,将柱子钢筋折弯,并不是柱子钢筋定位不准,发生位移。此柱子砼标号为C50.
回复
21楼
这个算是野蛮施工了吧,上面还有几十层,开什么玩笑
回复