逆天施工:柱子钢筋弯了后,用乙炔调直,该怎么处理?
senlin654321
2013年11月26日 22:42:21
来自于工地图片
只看楼主

本帖最后由 senlin654321 于 2013-12-16 19:28 编辑 大家看看:乙炔调直后的图片 如下图所示.此工程简单基本情况:地下二层,地上23层,抗震设防烈度为6级。 抗震等级:地上:框架为二级,核心筒为二级;地下二层:框架为三级,剪力墙为三级。柱子砼强度C50。 此柱子砼为C50。此图为地下室底板位置标高。此柱子在这个标高上3米左右还有劲性柱。柱子钢筋弯曲后,用氧气乙炔高温烘烤调直后,按正常柱子绑扎箍筋后,就封模浇筑砼,未经过任何处理。

本帖最后由 senlin654321 于 2013-12-16 19:28 编辑

大家看看:乙炔调直后的图片 如下图所示.此工程简单基本情况:地下二层 ,地上23层, 抗震设防烈度为 6级。
抗震等级:地上:框架为二级,核心筒为二级;地下二层:框架为三级,剪力墙为三级。柱子砼强度C50。

224110uv6nxv6jv62vh2rr.jpg
此柱子砼为C50。此图为地下室底板位置标高。此柱子在这个标高上3米左右还有劲性柱。

224154fgidezses0izkeby.jpg
柱子钢筋弯曲后,用氧气乙炔高温烘烤调直后,按正常柱子绑扎箍筋后,就封模浇筑砼,未经过任何处理。


224110uv6nxv6jv62vh2rr.jpg


224154fgidezses0izkeby.jpg

免费打赏
酥饼梅子酒
2014年04月11日 13:57:57
42楼
要设计来看怎么处理 一般植筋
回复
李强
2014年04月12日 07:15:55
43楼
钢筋板子 或者是钢管 进行调直 乙炔烤过之后 钢筋的很多性能都变了
回复
jiangyuyu4
2014年04月18日 13:53:37
44楼
高难度。。。。。。。。。。。
回复
qq_1395726932210
2014年04月18日 19:09:27
45楼
会破坏钢筋内部的排列
回复

相关推荐