简单的 问题~~
wangxue230
wangxue230 Lv.2
2007年09月21日 11:28:27
只看楼主

我 想问下 怎么确定漏电保护的 动作电流?还 有 在 HHB1-63/1P 10A中的 10A是 指的 什么 ?还 有 灯具的 安装高度问题,一般高度 按什么 取,按照度自己 取还 是按屋顶高度的 多少取呢 ?住宅里 和厂房里谢谢给 解答的 同志

我 想问下 怎么确定漏电保护的 动作电流?

还 有 在 HHB1-63/1P 10A中的 10A是 指的 什么 ?

还 有 灯具的 安装高度问题,一般高度 按什么 取,按照度自己 取还 是按屋顶高度的 多少取呢 ?住宅里 和厂房里

谢谢给 解答的 同志
免费打赏
xjw2006
2007年09月21日 13:16:10
2楼
63指壳体电流等级,10指脱扣元件额定电流,灯具高度按安全高度取,就是人体不容易碰到,具体可查阅相关标准.
回复
wangxue230
2007年09月21日 15:28:11
3楼
谢谢~~~
回复
东海大龙王
2007年09月22日 09:18:40
4楼
10A指脱扣元件额定电流。

楼主提出的问题也太“简单”了吧...不是一二句能说得清楚的。详见几个规范吧:

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303—2002
19.1.6 当灯具距地面高度小于2.4m时,灯具的可接近裸露导体必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,并应有专用接地螺栓,且有标识。


《民用建筑电气设计规范》JGJ/T 16-92
11.4.14 在选择灯具时,应考虑灯具的允许距高比。

11.1.1 在进行照明设计时,应根据视觉要求、作业性质和环境条件,使工作区或空间获得:良好的视觉功效,合理的照度和显色性,适宜的亮度分布,以及舒适的视觉环境。

11.1.2 在确定照明方案时,应考虑不同类型建筑对照明的特殊要求,处理好电气照明与天然采光的关系、合理使用建设资金与采用节能光源高效灯具等技术经济效益的关系。

14.3.11 漏电电流保护装置的动作电流宜按下列数值选择:

(1)手握式用电设备为15mA。
(2)环境恶劣或潮湿场所的用电设备(如高空作业、水下作业等处)为6~10mA。
(3)医疗电气设备为6mA。
(4)建筑施工工地的用电设备为15~30mA。
(5)家用电器回路为30mA。
(6)成套开关柜、分配电盘等为100mA以上。
(7)防止电气火灾为300mA。


《低压配电设计规范》 GB 50054-95
4.4.7 相线对地标称电压为220V的TN系统配电线路的接地故障保护,其切断故障回路的时间应符合下列规定:

一、配电线路或仅供给固定式电气设备用电的末端线路,不大于 5S;

二、供电给手握式电气设备和移动式电气设备的末端线路或插座回路,不应大于 0.4S。

4.4.21 为减少接地故障引起的电气火灾危险而装设的漏电电流动作保护器,其额定动作电流不应超过0.5Ao
回复
wangxue230
2007年09月24日 18:39:41
5楼
看 样这问题 还的 我 以后 慢慢解决啊
先 谢谢 你 了 ~~~
回复
东海大龙王
2007年09月25日 02:43:05
6楼
要掌握关键和常规做法(符合规范要求)
举例:一般民用或家用
1、配电箱配漏电保护断路器——市面卖的小型的是30mA,0.1s的。插座负载电流一般不计算,直接选****-C20/2P(二极)型的[注:C——照明及普通插座用,其后的数字为额定电流20A,配电用则为-D**],照明一般也不计算,可直接选C10~16型。
总断路器应使用二极的(即2P),一般家用选C32~C50(A)的。
2、灯具——高度低于2.4m的金属外壳类灯具,增加一根PE保护线即可。200W及以上大功率的或热量大的尽量装高一点(浴霸除外)。照度和色温等则要根据实际要求决定了。
回复
德润电器
2007年09月25日 07:05:01
7楼
回复

相关推荐