北方地区空气处理机换热器的防冻措施
刑天将军
刑天将军 Lv.12
2013年11月27日 15:29:55
来自于制冷技术
只看楼主

近些年来,随着采用集中空调系统的建筑越来越多,北方寒冷地区空气处理机换热器的防冻问题,逐渐成为广大业主和空调设计人员、制造厂家极为关心的问题。因为空气处理机换热器的冻裂故障十分常见,尤其是体现在新风机组上,这不仅会造成空调系统本身的损失,而且换热器冻裂所引起的水患也会带来间接的经济损失,换热器的冻裂故障常常发生在夜间,通常发现较迟,大量的流水往往危机附近的电梯、电缆井和下面的楼层,存在很大的隐患。为了避免故障的发生,大家多提宝贵意见,期待大家的回复,

2013年11月28日 12:55:31
2楼
怎么没人 回答啊 真囧 难道版主 也没什么好的意见吗
回复
代表自然惩罚你
2013年11月28日 13:36:39
3楼
新风管道上加上阀门呗,防冻的
回复
tumuzaixiannewer
2013年11月28日 14:37:21
4楼
进新风处用密封性比较好的风阀
回复
huaer19870218
2013年11月28日 14:58:40
5楼
按常规东北新风机组需设保温阀或是电加热处理,但这个在实际中还是不能完全解决这个冻裂问题,对这个问题其实也很头疼,但是不知道你这个新风是给商铺,还是办公,还是商场餐饮,若是办公可以不设新风,餐饮可以直接通冷新风,而商铺就只能设保温阀,尽量在加段电加热处理。不知道在此基础上加出管径能不能解决这个问题,求大神求高手指导!
回复
砺男
2013年11月28日 15:33:16
6楼
四管制的空调箱可以考虑在冷盘管进风上段加预热盘管啊 如果是两管制的话 夜间也持续加载吧 降低温度控制只要不冻就好了!兄弟见过的案例就是机房加热或保温 其实也没多少投资,比如你把空调风管在机房留个送风口!各位老师 可以采用不?
回复
zhaoyanqiang
2013年11月28日 18:14:20
7楼
可以缠电伴热
回复
刑天将军
2013年11月28日 22:21:54
8楼
砺男 发表于 2013-11-28 15:33 四管制的空调箱可以考虑在冷盘管进风上段加预热盘管啊 如果是两管制的话 夜间也持续加载吧 降低温度控制只 …谢谢回复,期待更详细一点的
回复
鸭江绿水
2013年11月29日 09:14:00
9楼
我们采用在表冷器进出口加装短路循环水泵,当阀门关死后,循环水泵工作,强制水循环防冻。
回复
owenshen82
2013年12月02日 10:04:07
10楼
保温 伴热 打循环
回复
lang12ai3
2013年12月02日 10:07:15
11楼
相比较之下,觉得珠三角做暖通工程就不需要考虑防冻蛮幸福的。:lol