膨胀水箱老是溢水怎么办?
dmhy256
dmhy256 Lv.4
2013年11月27日 22:51:09
来自于采暖供热
只看楼主

有一砖窑厂利用窑炉排出的余热,通过余热锅炉将水加热,用于厂房和职工住房的采暖洗澡等项服务。该系统已运行一年多,原系统为承压运行,补水泵定时补水,运行中压力高,没有安装安全阀,又不是定压补水,系统存在安全隐患大。今年在供暖前,对该系统进行了改造,因是平房供暖,由承压运行改为常压运行,新增一个膨胀水箱,同时,膨胀水箱又是补水箱,箱内装有浮球阀自动补水,拆除定时补水泵,在管路高点装有手动排气阀,住房供暖已有一段时间了,系统还算正常,有时循环泵长时间停止,膨胀水箱有溢水出来,因水温太高,体积膨胀水箱溢水是正常的。近几日厂房开始供暖,打开回水管道上的阀门给厂房供暖,就出现了百思不得其解的问题,膨胀水箱老是不断地往外溢水,往厂房供暖回水管道上的阀门就不能打开过多,开多一点水箱就溢水不断,开上十分之一,水箱不太溢水了。这种现象的发生问题出在哪里呢?一是膨胀水箱的容积不够;二是膨胀水箱接入回水管上的连接管过细;三是连接管不在水箱底的中间位置;四是膨胀水箱没有连接到循环泵的入口处;五是补水用的浮球阀安装位置过高。说明厂房供暖管路为并连,住房供暖管路为串连,发张该系统的示意图片。

IMG_20131127_202128.jpg

免费打赏
x5224741
2013年12月03日 15:46:33
12楼
帮顶一下,我也想知道答案。
回复
duckula1983
2013年12月04日 15:56:43
13楼
很简单啦,
装个止回阀就ok啦,
循环泵扬程一般都大,
在水箱出水口或补水管末端装个止回阀,
轻松定压,不再溢出。

(貌似循环泵有点大,有一定得节能空间。)

请多交流!
QQ:29498301
回复
dmhy256
2013年12月04日 23:18:40
14楼
duckula1983 发表于 2013-12-4 15:56 很简单啦,装个止回阀就ok啦,循环泵扬程一般都大,在水箱出水口或补水管末端装个止回阀,水是不再溢出,一旦系统超压怎么起到保护作用呢?装个止回阀,水箱也起不到膨胀作用了,又谈何轻松定压呢?
回复
zzm999999
2013年12月05日 10:24:29
15楼
1. 将膨胀水箱里的浮球阀放得低一点,距离水箱底200mm就可以,上部留出来作为膨胀容积。
2. 建议最好将定压点放在水泵吸入口,现在图上隔着一个阀门。
3. 2m3的水箱已经足够大了。
回复