火灾自动报警系统线材为什么要选耐火的
alin88
alin88 Lv.6
2013年11月28日 00:18:05
只看楼主

超高层建筑火灾自动报警系统线材为什么要选耐火的?阻燃的不行吗?烟感,温感等设备外壳都是阻燃的。非要选耐火的,高规里的哪条规定?

超高层建筑火灾自动报警系统线材为什么要选耐火的?阻燃的不行吗?烟感,温感等设备外壳都是阻燃的。非要选耐火的,高规里的哪条规定?
免费打赏
dianqipanli
2013年11月28日 05:33:49
2楼
高规如何不知道,不过《民用建筑电气设计规范》
13.10.4
消防设备供电及控制线路选择,应符合下列规定:
1.火灾自动报警系统保护对象分级为特级的建筑物,其消防设备供电干线及分支干线,应采用矿物绝缘电缆;
2.火灾自动报警保护对象分级为一级的建筑物,其消防设备供电干线及分支干线,宜采用矿物绝缘电缆;当线路的敷设保护措施符合防火要求时,可采用有机绝缘耐火类电缆;
3.火灾自动报警保护对象分级为二级的建筑物,其消防设备供电干线及分支干线,应采用有机绝缘耐火类电缆;
4.消防设备的分支线路和控制线路,宜选用与消防设备供电干线或分支干线耐火等级降一类的电线或电缆。
回复
dianqipanli
2013年11月28日 05:44:40
3楼
《建筑电气防火技术》一书中讲述:
耐火配线........................从受火的作用开始,到火灾升温曲线达到840时,在30min仍能有效供电的线路。耐热配线......................从受火的作用起,到火灾升温曲线达到380时,在15min内仍能供电的线路。
回复
dianqipanli
2013年11月28日 06:28:31
4楼
阻燃电缆指在规定试验条件下,试样被燃烧,在撤去试验火源后,火焰的蔓延仅在限定范围内,线焰或残灼在限定时间内能自行熄灭的电缆。它的根本特性是:在火灾情况下有可能被烧坏而不能运行,但可以阻止火势的蔓延。通俗的讲,电缆万一失火,能够把燃烧限制在局部范围内,不产生蔓延,保住其他各种设备,避免造成更大的损失。
耐火电缆指在试验条件下,试样在火焰中被燃烧,在一定时间内仍能保持正常运行性能。它的根本特性是:电缆在燃烧条件下,仍能维持该线路一段时间的正常工作。通俗的讲就是,万一失火,电缆不会一下就燃烧,回路比较安全。
因此,耐火电缆和阻燃电缆的主要区别是:耐火电缆在火灾发生时,能维持一段时间的正常供电,而阻燃电缆不具备这个特性。
回复
云飘飘
2013年11月28日 07:18:41
5楼
2楼解释的很正确
回复
liu8661497
2013年11月28日 09:07:35
6楼
谢谢楼上几位的讲解啊。
回复
黑铁匠
2013年11月28日 09:34:58
7楼
dianqipanli 发表于 2013-11-28 05:33 高规如何不知道,不过《民用建筑电气设计规范》13.10.4消防设备供电及控制线路选择,应符合下列规定: …这是供电线路,不是自动报警总线
回复
青花那个瓷
2013年11月28日 14:34:55
8楼
学习了,长点知识。:)