本帖最后由 十六点七 于 2013-11-28 22:07 编辑 请问图纸中的连梁钢筋的平面表示方式问题 G2φ10@200;如果梁高是700的话,是要布置每边一根呢,还是每边都按200间距来布置呢;
本帖最后由 十六点七 于 2013-11-28 22:07 编辑
请问图纸中的连梁钢筋的平面表示方式问题
G2φ10@200;如果梁高是700的话,是要布置每边一根呢,还是每边都按200间距来布置呢;
2楼
{:2_75:}为什么我的问题沉得这么快,自己顶一下!
回复
3楼
应该是每一边2根10mm的三级钢构造筋,按间距200mm布置
回复
4楼
l连梁XX宽300,高685;箍筋直径10的一级钢间距200,2只箍;上铁直径2根20的三级钢,下铁2根20的三级钢;至于你的构造筋我也不好说,正常标注是没有@200,意思是一面1根,共2根。
回复
5楼
个人观点是 应该按照200设置 101-1 图集里面有注解是构造钢筋a<=200
回复
6楼
waterfly2007 发表于 2013-11-29 15:00 应该是每一边2根10mm的三级钢构造筋,按间距200mm布置这个有没有什么规范或者标准的呢
回复
7楼
梁腹板HW净高超过450,两侧设置构造筋,A不宜大于200 12G901-1 1-2
回复
8楼
G应当是四根 三级10
回复
9楼
还是每边都按200间距来布置
我觉得应该是画图的有笔误。
G2
表示两侧总共两根,图集上有规定,若H>450,要设置构造筋。圆10间距200
回复
10楼
单纯从图片来看,应该是一边一根
回复
11楼
一边一根,应该是梁腰处设置构造筋,不存在间距的问题
回复