见图,左下角和右下角的前室要加压送风吗?有何依据?注:电梯不是消防电梯。
见图,左下角和右下角的前室要加压送风吗?有何依据?注:电梯不是消防电梯。
2楼
可以不加压,不是合用前室,也不是消防电梯间前室
回复
3楼
“有防烟楼梯间和消防电梯才有前室及合用前室,才有加压送风的存在。没有这两者,也就没有加压送风”——手册P1198,你这个左右下角不叫前室
回复
4楼
应该不用的
回复
5楼
楼梯间的送风量按照前室不送风的风量(35000-40000)选,就不用给前室送风
回复
6楼
结论:楼梯间送风,前室不送风。
依据:
1. 这个既然是剪刀楼梯,建筑就是一类高层的居住建筑。楼梯一定是防烟楼梯间。
2. 防烟楼梯间就一定有前室。前室内的电梯不是消防电梯,那就是防烟楼梯间前室。
3. 看你的图上,防烟楼梯间及其前室都没有外窗。需设置加压送风。
综上所述,楼梯间送风,前室不送风。
回答是否满意,给点加分?呵呵
回复
7楼
不是消防前室就不用
回复
8楼
请楼主详细描述下建筑物情况
回复
9楼
guoxing15233411 发表于 2013-12-1 14:05 请楼主详细描述下建筑物情况39层一类公建~
回复
10楼
同意6#的看法!
回复
11楼
同意6楼见解!!
回复