TN-S接地系统,用电设备在做TT系统是否可行?
知乎圆桌
知乎圆桌 Lv.14
2013年11月28日 15:21:24
只看楼主

本帖最后由 薛家大女婿 于 2013-11-29 08:34 编辑 源自“电气接地防雷190问”文字解释都能看明白,但是思考一个题外话,此接地系统为TN-S,按理说电动机M不需要做单独的接地极做接地,那假如做了后对TN-S接地系统而言是否有利弊?此图变成什么接地系统了

本帖最后由 薛家大女婿 于 2013-11-29 08:34 编辑

源自“电气接地防雷190问”

文字解释都能看明白,但是思考一个题外话,此接地系统为TN-S,按理说电动机M不需要做单独的接地极做接地,那假如做了后对TN-S接地系统而言是否有利弊
?此图变成什么接地系统了





免费打赏
wephonegg
2013年11月28日 21:12:06
2楼
就是个辅助等电位,对后续无影响
回复
baiwhite1
2013年11月28日 22:55:28
3楼
谢谢楼主,学习学习.
回复
baiwhite1
2013年11月28日 22:56:39
4楼
谢谢楼主,学习学习.
回复
云飘飘
2013年11月29日 07:21:02
5楼
还需要与旁边的金属构件、楼板钢筋相连
回复
承接电气私活
2013年11月29日 08:48:11
6楼
可以的:P:Q
回复
fanyahui118
2013年11月29日 09:20:55
7楼
看了半天,不知道楼主想说什么?
回复
我爱喝绿茶
2013年11月29日 09:40:15
8楼
其实想想,TN-S系统是常用在变配电室设置在本建筑内的场合下,独立于系统接地而设置另外一个电机的接地有点不太可能或者不太可能实现。其实如果想成TN-C-S系统比较好,不过这个图就对应不上了。或者是电机处的接地系统是TN-S系统下的局部TT系统,PE线从室内引出,电机安装处要做好局部等电位连接。
回复
开心老爸
2013年11月29日 09:50:58
9楼
做了之后没影响,相当于浪费
回复
ksecxxx
2013年11月29日 16:13:42
10楼
做了叫重复接地,还是TN-S系统
回复
tyrone3000
2013年11月29日 20:29:03
11楼
什么意思?没看懂
回复