本帖最后由 金早早 于 2013-11-30 08:59 编辑 某小型泵站建设现场,请大家看看有何安全隐患?
本帖最后由 金早早 于 2013-11-30 08:59 编辑
某小型泵站建设现场,请大家看看有何安全隐患?
2楼
脚手架高度刚过檐口,:L,太吓人了。
看这外架就知道是个小房,:lol
回复
3楼
没看到剪力撑
回复
4楼
安全通道,架子好歪啊
回复
5楼
只说规范
图1
1)无连墙件
2)脚手板搭接处设置横杆
图2
1)横水平杆间距不大于400
2)纵向水平杆接头应在立杆500以外,并布置间距不大于300两道横向水平杆
图3
1)无剪刀撑(高度大于24M,立面满布,否则间距不大于15M)
回复
6楼
这估计是小楼房,才敢这么搭
回复
7楼
谢谢楼主啊
回复
8楼
不是先砌墙在构造柱的嘛。。
回复
9楼
没事的 施工的都习惯了 看是什么规模的房子了
回复
10楼
架子步距不一致或过大,没有剪刀撑,没有安全通道
回复
11楼
构造柱箍筋加密区没有 墙体一次性不能砌筑那么高 当然 有可能是分次砌筑的 外架纵横距比较夸张 随意搭设的 没有剪刀撑 施工现场布置不合理 施工道路都被堵住了 进工地门口应有仪表镜 安全网挂得乱七八糟 目测二次结构施工处没有进行凿毛 处理 墙体伸出的拉结筋长度不符合要求 墙体砌筑留置搓口 应该是先退后进 图为先进后退 构造柱的钢筋有未植入混凝土内的情况 最后 最后那张图里 是不是有钱钱在地上啊??? 赶紧捡起来!
回复