工程安装问题 谁能看出有没有问题
zengxianguo
zengxianguo Lv.10
2013年11月28日 19:41:36
来自于水处理
只看楼主

谁能看出有没有问题

谁能看出有没有问题
免费打赏
爱喝咖啡的猫
2013年11月28日 20:14:29
2楼
出水管在哪里?怎么对接了?
回复
淋湿的心
2013年11月29日 08:24:44
3楼
完全看不明白这是做什么用的
回复
waq963
2013年11月29日 08:26:05
4楼
我擦,这是搞什么,没见过这么有内涵的连接方式啊。
回复
oscarly
2013年11月29日 09:49:18
5楼
这只是在安装过程中,没安装完,后面应该会在上方横管处开口焊管的~
回复
simonhxggj
2013年11月30日 17:02:04
6楼
转子流量计前后直管距离不够,将导致数值不准。
回复
当里个当
2013年11月30日 18:04:58
7楼
有什么问题吗?看不出来啊
回复
jingguo8707
2013年11月30日 19:22:29
8楼
这只是在安装过程中,没安装完
回复
taishan6310
2013年11月30日 21:19:39
9楼
进水管变径不合理
回复
yanpeilong0701
2013年11月30日 22:56:12
10楼
没有基础吗=-O
回复
l1751233729
2013年12月01日 10:32:38
11楼
来个安装完的照片
回复

相关推荐