工程安装问题 谁能看出有没有问题
zengxianguo
zengxianguo Lv.10
2013年11月28日 19:41:36
来自于水处理
只看楼主

谁能看出有没有问题

谁能看出有没有问题
免费打赏
waste_water
2013年12月07日 12:24:12
22楼
谢谢各位的精彩点评!!!!!!!!!!!
回复
gyj0312
2013年12月08日 09:09:41
23楼
好像是空气流量计。。。
回复
zy1818188
2013年12月31日 15:12:40
24楼
完全不按安装规范,返工。
回复
ganchaozjs
2013年12月31日 18:05:41
25楼
1)罐子 口开大了;2)如果是液体流量,尽量横着装;其它不做评论
回复
人刂中年
2014年01月11日 18:18:53
26楼
如果操作错误会有一台水泵处于无水运行状况:@
回复
ljc055
2014年01月12日 18:51:43
27楼
软接头都要省。:L
回复
sdfang
2014年01月14日 11:45:20
28楼
这活干的外行的外行啊
回复
wangyueqi1212
2014年01月14日 13:18:46
29楼
不知所谓
回复
benbenfishhurter
2014年01月15日 14:51:26
30楼
这种流量计是不是要设置旁通回流管啊?不设置的话会憋坏泵滴。
回复
chp
2014年01月16日 15:53:58
31楼
从图上看,好像二台泵只有吸水管,没有出水管。互相往对对方泵体内打。