工程安装问题 谁能看出有没有问题
zengxianguo
zengxianguo Lv.10
2013年11月28日 19:41:36
来自于水处理
只看楼主

谁能看出有没有问题

谁能看出有没有问题
免费打赏
liwanxuelijie
2014年01月16日 19:15:00
32楼
接两根出来是分流吗?
回复
chjx37-163
2014年01月17日 00:01:51
33楼
确实学到了很多,但是出口管这也太明了吧
回复
viking007
2014年01月17日 09:42:16
34楼
木有旁通 还接2个流量计表示不能理解
进口接2个法兰口 感觉很不协调
我怀疑另外一个口不是进口
回复
chyw19920629
2014年01月19日 10:54:47
35楼
不是太明白是怎么回事,求解释
回复
wei11bin22
2014年01月20日 07:01:55
36楼
提出几个自己的看法吧:
1、泵进出口应全部加柔性街头;
2、支架应采用混凝土基础且为滑动支架;
3、流量计上下管路太短了,肯定影响到计量精度;
4、出口没有压力表 ,不能判断水泵工况 。
庆幸的是,水泵出口的阀门顺寻还没有接反,啊啊
回复