两台变压器的问题
aaa1354439
aaa1354439 Lv.8
2013年11月28日 19:57:49
只看楼主

厂区两台1000KVA的箱变,正常用电一台300A左右,一台500A左右。请问是否应该停一台,停一台能节约多少?

厂区两台1000KVA的箱变,正常用电一台300A左右,一台500A左右。请问是否应该停一台,停一台能节约多少?
免费打赏
dianqipanli
2013年11月29日 05:28:48
2楼
厂子很有钱那,合计800A电流,使用两台1000KVA的箱变,使用一台也有富余吧。
回复
云飘飘
2013年11月29日 07:13:59
3楼
有没有一、二级负荷,或者不能停电的设备,有的话不能停
回复
engineershao
2013年11月29日 08:25:58
4楼
如果没有需要双电源的负荷,果断停一台吧。浪费!
回复
石大头
2013年11月29日 08:52:42
5楼
普通工厂的负荷应该满足停一台的要求,但是要这两台箱变要联络
回复
ljphb
2013年11月29日 09:11:08
6楼
呵呵,有钱就是不一样,在说联络也不用搞好两台这么大的呀。
看有没有双电源要求,否则可停一台。
回复
开心老爸
2013年11月29日 09:21:39
7楼
关键要看你有没有消防负荷,有的话不能停
变压器应该变成400~500kVA的比较合适
回复
sjg9876
2013年11月29日 09:50:57
8楼
普通工厂的负荷应该满足停一台的要求,但是要这两台箱变要联络分段开关0.4KV或10KV分段开关就可以停一台:P
回复
mingyue198732
2013年11月29日 18:01:45
9楼
停的那台设备维修也是比较麻烦的
回复
电气交流
2013年11月29日 18:46:55
10楼
负荷率也太低了,800A,也就是400多kW的负荷!
回复
aaa1354439
2013年11月29日 19:23:34
11楼
先谢谢各位。
我厂就一个普通的工厂,对供电要求不高。两台1000KVA的箱变有联络柜。加上另一台1600KVA的箱变(正常用电1000A),每月基本电费82800元。
停一台怎么停(是报供电局,还是自己直接关停一台),具体每月能节约多少
回复