厂区两台1000KVA的箱变,正常用电一台300A左右,一台500A左右。请问是否应该停一台,停一台能节约多少?
厂区两台1000KVA的箱变,正常用电一台300A左右,一台500A左右。请问是否应该停一台,停一台能节约多少?
12楼
多谢各位!
我厂就一普通工厂,对供电要求不高。两台1000KVA的箱变有联络柜。加上另一台1600KVA的箱变(正常用电1000A左右),每月基本电费82800元。
停一台具体怎么停(是报供电局,还是自己直接关停),具体每月能节约多少
回复
13楼
aaa1354439 发表于 2013-11-29 19:30 多谢各位!我厂就一普通工厂,对供电要求不高。两台1000KVA的箱变有联络柜。加上另一台1600KVA的箱变(正 …报供电局,国网公司规定:报停容量每年不能超过六个月,可以两台轮流报停。基本电费各地不一样,我地区22元/kw。
回复
14楼
你的电缆是多大的啊,你得确定一台变压器电缆能载流800a
回复
15楼
两台1000KVA的箱变有联络柜,还是一台箱变内有两台变压器?
回复
16楼
需要看一下负荷性质。
回复
17楼
首先要判定负荷性质是否有一、二级重要负荷?如果有,按规定是不允许的。如果没有戓停电时间不超过10分钟,不会造成危害、损失的话就可以停用l台变压器,变压器的空载损耗、有功损耗量计算下来也是很大的浪费。用电负荷不是十分的重要,假如A路突然停电,允许有时间B路倒闸作业就可以临时停用一台变压器。
回复
18楼
你说的还是不很清楚。建议补个图上来,变压器多大,电缆多粗,负荷性质、联络走向的都说清楚。
单单从目前的数字上来说,300A+500A+1000A=1800A,1600变80%的输出也就1850左右,我怎们感觉停2台1000的也可以啊。。。。。报停我是河南地区,有两种方式,一种是短期报停,新上的设备不允许报停,老设备报停不超6月;另外一种是长期报停的,不超过2年,这两种都是可以随时申请恢复使用的。基本电费我们这里是20元/KVA。
回复
19楼
供电局报停,这么低负荷用这么大的变压器,损耗太高了
回复
20楼
两台1000KVA是去年报装的,公用一个配电室,断路器是FOZW1-3200,In=2500A.1600KVA是08年报装,断路器是常熟的,In=2500A.两个配电室相距200M。要停也只能停一台1000的。1000KVA的变压器损耗+基本电费23000元,应该是老板最关心的。
问:1000KVA的变压器损耗?
回复
21楼
l老板采纳了我的意见,报停了一台。
我亲爱的老板啊,发了2000算奖励。
回复