配电箱里最少回路数有没有要求?
sukhoi37
sukhoi37 Lv.3
2013年11月29日 02:14:47
来自于照明工程
只看楼主

1.配电箱里最少回路数有没有要求?可不可以就一个2KW的插座回路?2.如果一只配电箱里就一个2KW插座回路,那么配电箱进线应该用单相还是三相?3.进线和空开该怎么选?进线开关难道和插座回路一样是16A的?4.配电箱进线什么时候用单相,什么时候用三相?5.最后一个问题,1700平米一层的办公空间,配电箱数量达到了16个,基本是每个房间都配个小箱子,这样做可以么?

1.配电箱里最少回路数有没有要求?可不可以就一个2KW的插座回路?

2.如果一只配电箱里就一个2KW插座回路,那么配电箱进线应该用单相还是三相?

3.进线和空开该怎么选?进线开关难道和插座回路一样是16A的?

4.配电箱进线什么时候用单相,什么时候用三相?

5.最后一个问题,1700平米一层的办公空间,配电箱数量达到了16个,基本是每个房间都配个小箱子,这样做可以么?
免费打赏
开心老爸
2013年11月29日 09:24:10
2楼
1.没有要求
2.取决于你插座是单相还是三相
3.是的
4.配电箱三相单相一是根据负荷决定,二是单相供电不宜大于30A
5.如果分开计量的,可如此考虑,如果是一户的,就太浪费了
回复
sukhoi37
2013年11月29日 21:34:18
3楼
开心老爸 发表于 2013-11-29 09:24 1.没有要求2.取决于你插座是单相还是三相3.是的谢谢,我明白了,不是分别计量,原设计太浪费。对了,我看有的图上层箱到户箱的进线开关选择的是隔离开关,想请问下这是为什么?
回复