继电器断相保护电路 求吐槽
wei3214
wei3214 Lv.2
2013年11月30日 10:47:13
只看楼主

部分地区设计院图纸注明 要求进线柜具有断相保护功能 只用相序继电器的话 如果控制相断电无法实现脱扣功能。 能否用图上功能实现自动换相 ! 求吐槽 (电动机保护里也有用继电器实现脱扣 但控制电路为380V )

部分地区设计院图纸注明 要求进线柜具有断相保护功能 只用相序继电器的话 如果控制相断电无法实现脱扣功能。
能否用图上功能实现自动换相 ! 求吐槽
(电动机保护里也有用继电器实现脱扣 但控制电路为380V )

QQ截图20131130104023.png

免费打赏
wei3214
2013年11月30日 10:47:52
2楼
沙发归自己
回复
马老
2013年11月30日 14:33:03
3楼
为什么不用欠压脱扣器?欠压保护有标准方案呀。
回复
wei3214
2013年11月30日 15:32:20
4楼
lbdq669 发表于 2013-11-30 14:33 为什么不用欠压脱扣器?欠压保护有标准方案呀。 现在大部分框架的欠压脱扣也是取一相 (在控制回路内取欠压线圈的采样电压)框架开关的脱扣是机械式的。 本回路塑壳开关及其他需断相保护的220V控制电路同样适用
回复
马老
2013年12月04日 16:55:07
5楼
wei3214 发表于 2013-11-30 15:32 现在大部分框架的欠压脱扣也是取一相 (在控制回路内取欠压线圈的采样电压)框架开关的脱扣是机械式的。 …我的意思是2个继电器判断是否断相,继电器动作作用于欠压脱扣器。
回复
lingxuct
2013年12月04日 17:10:18
6楼
楼主的图是什么逻辑,我看不懂。

个人意见:二只继电器的常开触点与常闭触点有抢时间短路的可能,不符合常规设计控制逻辑。

图中逻辑:当C相有电后,A、B二相有电与无电都没有关系?101线通过KA1、KA2常开触点都接通C相,其他的触点都是多余的?
回复
建筑风
2013年12月04日 17:14:05
7楼
来学习来学习
回复

相关推荐

APP内打开