现在施工中遇见的问题,楼层上下柱截面都为600*600,楼层下柱的钢筋,20根25的钢筋,上柱为12根25的钢筋,因为钢筋位置不一致,把下柱一边2根钢筋直锚进上柱,剩余两根钢筋按柱收截面做法弯至上柱钢筋位置,则直锚的钢筋与柱筋靠的太近,不好看也很不好做。 我现在的想法是能否把下柱钢筋用插筋的方式上下都直锚呢?虽然这个方法太费材料了,哎。 如果我这种方法不行,各位朋友有什么更好的或者你用过的办法可以推荐给我吗?还请各位不吝指点,小弟在此先谢谢了。
保证锚固长度,可以插筋,最好把八跟打弯,十二根对称连接,受力较好
回复
3楼
感谢楼主的分享
回复
4楼
jienan10 发表于 2013-11-30 11:50 保证锚固长度,可以插筋,最好把八跟打弯,十二根对称连接,受力较好保证锚固长度,可以插筋,最好把八跟打弯,十二根对称连接,受力较好
回复
5楼
在保证受力的同时最好考虑施工方便
回复
6楼
保证锚固长度,中间可以插筋,要把八跟打弯看梁柱节点钢筋过密不,要不振动棒能下吗?以往我们做法是把上下柱钢筋用插筋的方式上下都直锚,在保证受力的同时最好考虑施工方便。
回复
7楼
en ,这位兄台,索亚及时
回复
8楼
角筋焊接,剩下的锚固
回复
9楼
直接看图集11G101-1即可。
回复