接地扁钢规格怎么选择???
guxiaoxue18
guxiaoxue18 Lv.14
2013年11月30日 11:55:25
来自于防雷减灾
只看楼主

我是个新手,最近做防雷接地老是有这样的困惑,不知道这个选择接地扁钢规格的时候,选择的依据是什么。看有的说是25*4,40*4还有的是50*5,希望高手们指点一下。谢谢

我是个新手,最近做防雷接地老是有这样的困惑,不知道这个选择接地扁钢规格的时候,选择的依据是什么。看有的说是25*4,40*4还有的是50*5,希望高手们指点一下。谢谢
免费打赏
moye1983
2014年01月13日 13:03:03
12楼
05D10图集 学习一下
回复
hbliuwei123
2014年01月15日 09:56:57
13楼
保护接地>25mm2,防雷接地>100mm2,防静电接地地下>160,所以你用40*4的均可满足要求.
参见05D10图集,卫生间用25X4,明敷用40X4,配电室或重要的主干线用50X5。