根据《建规》8.6.6条规定,消防水泵应采用自灌式吸水,但在条文解释中说,若自灌式吸水确有困难的,可采用同步排吸式水泵,也就是说,消防水泵采用同步排吸式的话,是可以设置在消防水池的上面。大家有没有碰到消防水泵设置在消防水池的上面呢???
根据《建规》8.6.6条规定,消防水泵应采用自灌式吸水,但在条文解释中说,若自灌式吸水确有困难的,可采用同步排吸式水泵,也就是说,消防水泵采用同步排吸式的话,是可以设置在消防水池的上面。大家有没有碰到消防水泵设置在消防水池的上面呢???
2楼
现在,一般采用专用消防泵,消防水泵一般在水下嘛!
回复
3楼
我们都市采用自灌式
回复
4楼
作为设计人员应这个字眼就是强条。
回复
5楼
liu8661497 发表于 2013-12-2 09:06 作为设计人员应这个字眼就是强条。我也知道不应违反这条的,但是甲方确实有困难,泵没地方可以做,只能做到地上。。。设计的时候就没考虑到
回复
6楼
wangnongqin2013 发表于 2013-12-1 21:05 现在,一般采用专用消防泵,消防水泵一般在水下嘛!可不可把泵做在地上,然后设置两个引水灌呢
回复
7楼
anjixf 发表于 2013-12-2 19:59 我也知道不应违反这条的,但是甲方确实有困难,泵没地方可以做,只能做到地上。。。设计的时候就没考虑到实在没有办法的时候在征得当地消防部门认可的前提下是可以的。
回复
8楼
可以,不过需要加装自动引水装置
回复
9楼
理论上技术上可行,但实际很少这样做,不安全,而且做的话最好事先问问消防部门
回复
10楼
靠,浙江是直接不允许水池底标高低于水泵房的地坪标高。
回复
11楼
而且做的话最好事先问问消防部门
回复