为什么喷淋系统最不利点喷头工作压力压力不应低于0.05MPa?而不是0.04MPa、0.06MPa?
为什么喷淋系统最不利点喷头工作压力压力不应低于0.05MPa?而不是0.04MPa、0.06MPa?
2楼
一直做喷淋设计的有没有想过这问题,应该这原因比较简单
回复
3楼
这个应该是实验室测得的试验数据吧·····
回复
4楼
太阳 赶紧揭晓答案吧!
回复
5楼
banruos 发表于 2013-11-30 21:31 太阳 赶紧揭晓答案吧!哈哈,哪有你这样跟贴的
回复
6楼
与报警阀最低报警流量有关系,当压力为0.05MPA时喷头流量接近60L/min,而报警阀产品要求当通过报警阀的流量超过60L/min,报警阀必须动作。
回复
7楼
关键是要及时让喷淋泵启动
回复
8楼
引出高手来解达。
回复
9楼
。。小于这个值喷头的水就不是喷的了,,,而是滴下来的了。这样咋灭火。。
回复
10楼
我们这里采用0.1MPa
回复
11楼
zhanghaijun7602 发表于 2013-12-2 09:26 与报警阀最低报警流量有关系,当压力为0.05MPA时喷头流量接近60L/min,而报警阀产品要求当通过报警阀的流量 …但从技术资料看,报警阀的动作流量要求在15~60L/min。第二从《喷规》第5.0.1条条文解释p74也可以看出,是为了考虑建筑专业和结构专业。
回复