为什么喷淋系统最不利点喷头工作压力压力不应低于0.05MPa?而不是0.04MPa、0.06MPa?
为什么喷淋系统最不利点喷头工作压力压力不应低于0.05MPa?而不是0.04MPa、0.06MPa?
12楼
云飘飘 发表于 2013-12-3 10:03 我们这里采用0.1MPa好像设计手册上是最低不能低于0.05MPa的,其实这个最不利点压力应该具体计算才有,计算值应该不能低于5米
回复
13楼
0.05MP应该是湿式报警阀能启动的最小压力
回复
14楼
期待权威答案!
回复
15楼
通过报警阀的流量小于15L/min时一定不报警,当通过报警阀的流量大于15L/min小于60L/min时可能报警也可能不报警,当通过报警阀的流量大于60L/min时必须报警,因此要求通过报警阀流量要大于60L/min。
回复
16楼
学习了啊。
回复
17楼
7.2.7 联动试验应符合下列要求,并按本规范附录C表C.0.4的要求进行记录。
1 湿式系统的联动试验,启动1只喷头或以0.94~1.5L/s的流量从末端试水装置处放水时,水流指示器、报警阀、压力开关、水力警铃和消防水泵等应及时动作,并发出相应的信号。
详自喷验收规范,因此定0.05MPa,对应流量为0.94L/s
回复
18楼
选用标准不一样,设计标准也不一样,产品标准也就不一样
我们的是参照美国、英国等的标准为0.05MPa,小日本的标准为0.1MPa
回复
19楼
主要是考虑水箱的问题以及标准问题,危险级小的个人觉得也可以定0.04或其他的,那报警阀最低启动压力就得达到0.04对应的流量要求,另外需达到喷水强度要求。规范定0.05MPa是为了统一标准!
回复
20楼
richudongfang00 发表于 2013-12-5 10:36 7.2.7 联动试验应符合下列要求,并按本规范附录C表C.0.4的要求进行记录。1 湿式系统的联动试验,启 …对了,压力开关最低动作压力0.05MPa
回复
21楼
学习了……
回复