低压隔离开关怎么选型?
sukhoi37
sukhoi37 Lv.3
2013年12月01日 18:16:58
只看楼主

是参照下级断路器的整定电流选型?还是参照同级中的断路器选型?比如说,下级断路器整定电流16A,隔离开关整定电流是不是应该比16A大一级?那么和同级断路器相比呢?需不需要比同级断路器整定电流也大一级?

是参照下级断路器的整定电流选型?还是参照同级中的断路器选型?

比如说,下级断路器整定电流16A,隔离开关整定电流是不是应该比16A大一级?那么和同级断路器相比呢?需不需要比同级断路器整定电流也大一级?
免费打赏
云飘飘
2013年12月02日 07:23:53
2楼
一般比保护他的断路器大一到二级
回复
姜伯约
2013年12月02日 13:32:12
3楼
同意楼上观点, 隔离开关要保证有短路电流流过时 可靠接通
回复
sukhoi37
2013年12月05日 22:46:20
4楼
云飘飘 发表于 2013-12-2 07:23 一般比保护他的断路器大一到二级您的意思是,这隔离开关要比同级的断路器大一到两级?也就是说参照的是同级的断路器,而不是参照保护下级用电设备线路的断路器?
回复
云飘飘
2013年12月06日 07:09:11
5楼
因为隔离开关没有过载能力。
回复
电气交流
2013年12月06日 08:31:46
6楼
隔离开关,还要考虑短时耐受能力,1S耐受,这一点被很多设计者忽略了!
回复
电气交流
2013年12月06日 08:36:12
7楼
当然额定电流,肯定比下面的开关大,甚至大好多(考虑耐受能力)。
回复

相关推荐