谈谈普通高层结构周期比的调整
结构老卢
结构老卢 Lv.15
2013年12月02日 09:15:40
只看楼主

本帖最后由 结构老卢 于 2013-12-5 09:12 编辑 前几天有网友问他的高层结构模型,怎么给调整也不满足规范对周期比的要求,看了他的抗侧力构件平面布置后,帮他解决了这个问题。想起2011年的时候,当时一个小弟做一个18层剪力墙结构,也是不能将周期比调整到规范规定范围内,现在将当时的处理过程及问题总结给大家分享一下。 目前规范对周期比还有要求,一般的设计院也只能遵守规范的规定。 工程概况:18层剪力墙结构,平面长60米,楼板有效宽度13-15米,长宽比较大,第一平动周期方向为Y方向,周期比0.93.

本帖最后由 结构老卢 于 2013-12-5 09:12 编辑

前几天有网友问他的高层结构模型,怎么给调整也不满足规范对周期比的要求,看了他的抗侧力构件平面布置后,帮他解决了这个问题。给他的建议:增加两端横向墙体的刚度(加长墙肢,减小洞口的宽度,尽量将剪力墙连起来),靠近中部四道较小的剪力墙肢去掉。
调整后的计算结果,第一平动周期数值增大,第一扭转周期数值减小,周期比为0.82.
总结:大家可能都知道增强结构周边刚度,减小结构内部刚度就能将周期比调小,但是一般对这个“周边”的概念不是很清晰,尤其是新手。对于不同的结构平面,“周边”的位置也是不同的,目前做的常规结构平面多为“塔式”和“板式”。1、对于“塔式”结
构平面,最外端的 横向墙体和纵向墙体,到扭转中心的距离差不多,都在结构最外侧的“扭转轨迹”上,都可以称得上是“周边”。2、对于“板式”结构平面,最外端的横向墙体和纵向墙体,到扭转中心的距离相差较多(长宽比越大的平面越明显),此时仅有最外端的横向墙体在结构最外侧的“扭转轨迹”上,因此只有最外侧的横向墙体才能称得上是“ 周边”。大家可以在“整体空间振动简图”中看到。
大家都知杠杆的原理,力臂越大,需要的力越小,反映到结构中就是:增强远离结构刚心的抗侧力构件的抗侧刚度,对增强结构的抗扭刚度最有效。目前的规范规定,多层的周期比超限以后属于特别不规则建筑,需要特殊的加强措施,所以能避免还是避免的好。
这是本人对普通结构调整周期比的一点体会,各位网友这方面的有什么心得体会也可以给大家分享。
免费打赏
林夕一梦
2013年12月02日 09:33:44
2楼
对于周期比的调整要结合位移角,如果位移角很小,说明结构过刚,这时,就不需要加强了,而是减弱相对较强的方向的刚度;如果接近规范值,可以采用加强;加强和减弱都是解决途径,不可厚此薄彼。所谓的周边,并不仅仅是只最外围的四个方向,要结合具体工程具体分析。
回复
hicat
2013年12月02日 09:47:19
3楼
谢谢分享。。。。。。。
回复
wwbandwxxx
2013年12月02日 09:54:34
4楼
不知道楼主对框-筒结构周期比的调整有什么心得没?特别是筒体有一定的偏置的情况如何调整?
回复
砼研无际
2013年12月02日 09:55:29
5楼
学习了,要是加上平面图就更好了
回复
唯快不破
2013年12月02日 10:08:29
6楼
谢谢老卢 谦虚的学习了
回复
大漠长风
2013年12月02日 10:23:50
7楼
就是这个周边刚度理解不是太明确,谢谢老卢分享自己的经验
回复
wq20121989
2013年12月02日 10:23:56
8楼
有一定的帮助 谢谢
回复
xiaolizi0913
2013年12月02日 10:34:58
9楼
谢谢楼主!学习学习
回复
结构老卢
2013年12月02日 10:43:37
10楼
wuwenbohit 发表于 2013-12-2 09:54 不知道楼主对框-筒结构周期比的调整有什么心得没?特别是筒体有一定的偏置的情况如何调整?你的筒偏置的太多,就不是框筒结构了,得按框剪了,周期比调整原理都一样,只是具体工程具体分析。内筒偏置造成刚度分布不均匀,结构两端的竖向变形不协调,必然造成扭转,平动周期中扭转成分增加。需要增加偏置相反一侧的抗侧刚度,或者尽量减小偏置或不偏置。
回复
w1094285981
2013年12月02日 10:44:10
11楼
学习了,谢谢,楼主能对偏置核心筒的调整方法讲讲体会吗:lol