谈谈普通高层结构周期比的调整
结构老卢
结构老卢 Lv.15
2013年12月02日 09:15:40
只看楼主

本帖最后由 结构老卢 于 2013-12-5 09:12 编辑 前几天有网友问他的高层结构模型,怎么给调整也不满足规范对周期比的要求,看了他的抗侧力构件平面布置后,帮他解决了这个问题。想起2011年的时候,当时一个小弟做一个18层剪力墙结构,也是不能将周期比调整到规范规定范围内,现在将当时的处理过程及问题总结给大家分享一下。 目前规范对周期比还有要求,一般的设计院也只能遵守规范的规定。 工程概况:18层剪力墙结构,平面长60米,楼板有效宽度13-15米,长宽比较大,第一平动周期方向为Y方向,周期比0.93.

本帖最后由 结构老卢 于 2013-12-5 09:12 编辑

前几天有网友问他的高层结构模型,怎么给调整也不满足规范对周期比的要求,看了他的抗侧力构件平面布置后,帮他解决了这个问题。给他的建议:增加两端横向墙体的刚度(加长墙肢,减小洞口的宽度,尽量将剪力墙连起来),靠近中部四道较小的剪力墙肢去掉。
调整后的计算结果,第一平动周期数值增大,第一扭转周期数值减小,周期比为0.82.
总结:大家可能都知道增强结构周边刚度,减小结构内部刚度就能将周期比调小,但是一般对这个“周边”的概念不是很清晰,尤其是新手。对于不同的结构平面,“周边”的位置也是不同的,目前做的常规结构平面多为“塔式”和“板式”。1、对于“塔式”结
构平面,最外端的 横向墙体和纵向墙体,到扭转中心的距离差不多,都在结构最外侧的“扭转轨迹”上,都可以称得上是“周边”。2、对于“板式”结构平面,最外端的横向墙体和纵向墙体,到扭转中心的距离相差较多(长宽比越大的平面越明显),此时仅有最外端的横向墙体在结构最外侧的“扭转轨迹”上,因此只有最外侧的横向墙体才能称得上是“ 周边”。大家可以在“整体空间振动简图”中看到。
大家都知杠杆的原理,力臂越大,需要的力越小,反映到结构中就是:增强远离结构刚心的抗侧力构件的抗侧刚度,对增强结构的抗扭刚度最有效。目前的规范规定,多层的周期比超限以后属于特别不规则建筑,需要特殊的加强措施,所以能避免还是避免的好。
这是本人对普通结构调整周期比的一点体会,各位网友这方面的有什么心得体会也可以给大家分享。
免费打赏
黑毛衣free
2013年12月02日 12:29:08
22楼
学习!赚分!
回复
li556671
2013年12月02日 12:48:08
23楼
谢谢分享。。。。。。。
回复
wangjianguoshunli
2013年12月02日 12:48:51
24楼

楼主辛苦了,谢谢分享!
回复
小树监护人
2013年12月02日 13:03:23
25楼
一般有这种高层设计相关的讲课或论坛的时候我就想,应该让建筑专业也来学习了解一下这些知识,要不他们也多走弯路是吧。:D
回复
设计小兵
2013年12月02日 13:03:33
26楼
谢谢楼主分享经验,对我很有用
回复
erzhujiegou
2013年12月02日 13:06:17
27楼
菜鸟来学习了 。。。
回复
erzhujiegou
2013年12月02日 13:06:44
28楼
结构老卢 发表于 2013-12-2 10:43 你的筒偏置的太多,就不是框筒结构了,得按框剪了,周期比调整原理都一样,只是具体工程具体分析。内筒偏 …菜鸟来学习了 。。。
回复
jabray
2013年12月02日 13:11:01
29楼
谢谢老卢 谦虚的学习了
回复
srlwelcomeyou
2013年12月02日 14:19:59
30楼
本人的做法:在偶然偏心情况下,查看位移比,同一方向正负偏心相差较大时,做加强与减弱,一般位移比同一个方向调整相差不多时,周期比自然就满足要求了。
回复
xyluolai
2013年12月02日 16:32:58
31楼
受教了,一般都是长宽比大些