因为现在是冬天了,水压试验不能进行了,所以改成气压试验了,我现在想知道DN1000钢管给水管可以进行气压试验吗?依据什么规范呢?我看了《给水排水管道施工及验收规范》没有气压试验的要求,求助???
因为现在是冬天了,水压试验不能进行了,所以改成气压试验了,我现在想知道DN1000钢管给水管可以进行气压试验吗?依据什么规范呢?我看了《给水排水管道施工及验收规范》没有气压试验的要求,求助???
2楼
对给水管道,还是用水压试验好。
有一种说法,由于水分子比气体分子(假如算是一种分子)小,能通过气压试验的,不一定能通过水压试验。所以在规范中没有列入气压试验。
回复
3楼
一介书生第二 发表于 2013-12-7 16:29 对给水管道,还是用水压试验好。有一种说法,由于水分子比气体分子(假如算是一种分子)小,能通过气压试 …资料不错,下载学习一下
回复
4楼
工业管道规范中DN600以上可以用气代水
回复
5楼
给水管道还是水压试验为准
回复
6楼
给水管道,要按规范要求做水压试验。
排水管道可以做气压试验
回复