10kV系统分段断路器保护的问题
yijianmei
yijianmei Lv.3
2004年11月22日 16:17:16
来自于断路器
只看楼主

问题一、10kV系统两路进线一用一备不并列,母联平时合闸运行,进线、配出都选用GL型继电器,分段断路器选用DL-21C/10,请问分段断路器速断值怎么整定?怎么与进线的GL保护相配合?是不是可以不考虑配合,只考虑按照手册公式整定就可以了?问题二、另外,母联平时合闸运行,需要加跳闸回路监视吗?(监视继电器加在配出柜控制回路的合闸位置继电器那儿),如果需要加,那么这个继电器只有在断路器跳开位置的时候起作用,而且不能监视合闸回路,也就是说,大部分时间不起作用,这样可以吗?

问题一、10kV系统两路进线一用一备不并列,母联平时合闸运行,进线、配出都选用GL型继电器,分段断路器选用DL-21C/10,请问分段断路器速断值怎么整定?怎么与进线的GL保护相配合?是不是可以不考虑配合,只考虑按照手册公式整定就可以了?

问题二、另外,母联平时合闸运行,需要加跳闸回路监视吗?(监视继电器加在配出柜控制回路的合闸位置继电器那儿),如果需要加,那么这个继电器只有在断路器跳开位置的时候起作用,而且不能监视合闸回路,也就是说,大部分时间不起作用,这样可以吗?
免费打赏
fushilu22
2004年11月24日 10:05:36
12楼
要不你可以把图纸发到我邮箱里让我看看先。
fushilu@etang.com
回复
大鼻山
2004年11月24日 18:20:26
13楼
要么就不设联络,要么就是NLB所说的仅设隔离开关;你一意孤行搞断路器,基本有点胡闹,别拿业主的钱不当钱;也难怪你母联断路器的控制和保护矛盾重重——怎么整都觉得别扭,呵呵
回复
nlb
2004年11月24日 19:17:44
14楼
如果是两路电源一用一备,还要设母线分段断路器的话,备自投就不好设了.
回复
liaojunnin
2004年11月25日 00:08:40
15楼
应为单母线分段系统,从保护的选择性考虑,分断开关应只设过流保护而不需设速断保护,作为线路保护的后备。
应加跳闸回路监视,这样才能保证分段开关可靠跳闸。
回复
wjlmmm
2004年11月25日 12:19:33
16楼
问题一:这时候母联只相当于一个主开关,我觉得可以考虑不配合,因为定时限和反时限的保护没法配合!定值是不是可以考虑大一点。
问题二:不用
回复
yijianmei
2004年11月25日 16:32:36
17楼
谢谢上面每一位的热心帮助,这两天有点事情,没来得及看回帖。

11楼,我也比较同意这种说法,我考虑的是只在母联投入瞬间投入速断保护,
之后就解除,并且也不装设速断保护;

12楼,等我腾出时间来一定把图纸画好发给你,请多指教,一定啊!

13楼,鼻子哥,你说的“你一意孤行搞断路器,基本有点胡闹,别拿业主的钱
不当钱;也难怪你母联断路器的控制和保护矛盾重重”,
1)我看某大院的图纸,发现这个问题,就是想搞明白母联断路器有关问题;
2)控制和保护矛盾重重与是否加母联没有关系,我觉得矛盾的地方,是为什么
母联断路器监视的是跳闸线圈回路,而不象别的断路器监视合闸回路,对此,
我在9楼作了猜测,虽然不一定正确;

14楼NLB先生,看控制回路,没有备自投装置,

15楼,你说的前一句是指采用反时限过电流保护的情况吧?
后一句我比较同意,请看一下我楼的想法,回复一下,谢谢!

16楼,“这时候母联只相当于一个主开关”?没明白。
“我觉得可以考虑不配合,因为定时限和反时限的保护没法配合!”,
按设计手册公式来看,没考虑配合,不过是因为定时限和反时限的保护
没法配合吗?有疑问。对于问题二,希望你详细说一下。

《工业与民用配电设计手册》252页表7-12,“不并列运行的分段母线”是指
两路电源各送电至两段母线,两段母线都带负荷,母联断开,还是指只一路电
源送电至两段母线,两段母线平时都带负荷,母联合闸?还是这两种情况都包括

32页对分段断路器的说法是如没有继电保护要求和自动装置要求的话,就如NLB
所言可以采用隔离开关或触头,

那么其中继电保护要求指的是什么?在我说的这套图纸
里,是不是可以指一段母线故障,跳开,保证另一段运行呢?

另外还有一个作用,当两段进线断路器同时合闸时,可以保证母联跳开,避免
两路电源并列。利用进线之间的互锁,据一个多年的师傅讲,多次出现过进线柜
由于互锁点的问题,合闸送电很费劲的情况,所以采用了这种办法。
这么说并非我一意孤行认为非要加断路器,我是想弄清设计者的意图,就是为了
这两个个作用吗?还是有别的考虑?

诸多疑问,期待大侠解答,不胜感激。


回复
nlb
2004年11月25日 18:52:07
18楼

这种保护方式用在双电源平时两路进线断路器都合闸,母联断路器分断运行的系统中,不是用在双电源一用一备的系统中。
回复
大鼻山
2004年11月25日 19:50:43
19楼
楼主你爱设不设;我不劝你了。

只是我感觉你把“一用一备”和“两用”搞混了
回复
jian_nor5201212
2004年11月25日 20:28:04
20楼
我猜啊,楼主的一主一备是不自投的,那个母联可能是用来维修时用的,这样,只监视跳闸回路自然好理解啦!我觉得啊母联也是要有速断和过流保护的,不过关于如果整定,我却是不知啦,不好意思
这是我个人看法啦,请多指教!
回复
yijianmei
2004年11月25日 22:18:44
21楼
18楼NLB先生,你引用的我的话“并且也不装设速断保护;”我原是想说
“并且也不装设过流保护”,不影响你18楼的结论吧。

我看到的是那个工程的竣工图,设备投运好几年了,类似的工程还有几个,
都是清一色的加母联断路器,电源都是“一用一备”,所以很想搞清楚怎
么回事,是设计者另有考虑,还是设计者没意识到这个问题。
回复