问题一、10kV系统两路进线一用一备不并列,母联平时合闸运行,进线、配出都选用GL型继电器,分段断路器选用DL-21C/10,请问分段断路器速断值怎么整定?怎么与进线的GL保护相配合?是不是可以不考虑配合,只考虑按照手册公式整定就可以了?问题二、另外,母联平时合闸运行,需要加跳闸回路监视吗?(监视继电器加在配出柜控制回路的合闸位置继电器那儿),如果需要加,那么这个继电器只有在断路器跳开位置的时候起作用,而且不能监视合闸回路,也就是说,大部分时间不起作用,这样可以吗?
问题一、10kV系统两路进线一用一备不并列,母联平时合闸运行,进线、配出都选用GL型继电器,分段断路器选用DL-21C/10,请问分段断路器速断值怎么整定?怎么与进线的GL保护相配合?是不是可以不考虑配合,只考虑按照手册公式整定就可以了?
问题二、另外,母联平时合闸运行,需要加跳闸回路监视吗?(监视继电器加在配出柜控制回路的合闸位置继电器那儿),如果需要加,那么这个继电器只有在断路器跳开位置的时候起作用,而且不能监视合闸回路,也就是说,大部分时间不起作用,这样可以吗?
22楼
没有备自投的“一用一备”是不可能的,楼主一定是搞错了。
如果是两路电源,单母线分段,一切问题都好解释了。
解释为:1,母联断路器只设了过流保护。规范是易设速断,且投入后应该解除速断。
2,母联的过流是瞬时的,而进线的过流是带延时的,不存在配合整定的问题。
3,请楼主落实母联平时到底是分开还是合上的。应该是分段的。
回复
23楼
看到leabing的回帖,立即打听到现场电话,询问了一下运行人员。
1、两路电源一用一备;
2、没有备自投;
3、母联平时合闸运行;
又询问了一下运行管理人员,
在他所管理的几十个类似工程中,一用一备的情况均没有备自投,
而且又一次谈到,由于靠进线断路器的互锁有时会出现合闸困难的
情况(前一个工程就有这个情况),所以互锁加在母联上,这很
可能是加母联的主要原因。
lengbing 有QQ吗?希望在QQ里继续讨论一下。
回复
24楼
可以加到“电气鸟窝”QQ群里。或者DQSJ,QQ群,号码我一下记不住了。,你可以到WWW.DQSJ.com查询。
回复
25楼
打听到了几个QQ群号,有的已满,有的拒绝加入,有的号不存在,
发短信吧。
回复
26楼
重复了,删除。
回复
27楼
如果是供给一级负荷的还是设母联的好,如果是二级负荷的话可不用母联,采用二只断路器联锁
回复
28楼
平时并列运行的母联断路器与分列运行的母联断路器在其二次保护与操作接线上有所区别。
1.并列运行的母联断路器的二次操作接线与一般配出断路器的相同,可用灯光监视,也可用音响(合闸位置继电器HWJ、跳闸位置继电器TWJ)监视分、合闸回路的完整性。
保护接线一般设过流,因母联断路器与配出断路器距离太近,故不设电流速断,但有时需设电压速断,大型变电所有较多配出回路时设母联差动保护。
对于配出回路较少的中、小型变电所,由于母联过流保护增加了一级保护时限(配出速断、母联0.5秒、受入1.0秒,电业局变电所的配出过流保护就得1.5秒了),有时电业局方面不肯满足要求,母联过流保护就投不了。再加上母线较短,故障概率较低,干脆就不设母联断路器了。
中、小型变电所双电源进线一用一备就是这种情况。
2.母联平时分列运行一般用在双电源同时送电的系统中,它的二次回路略有不同。
由于母联断路器平时处于分断状态,所以它要设一个TQJ,在分闸状态下来监视分闸回路的完整性。
同时,为了防止母联断路器误投入故障母线,所以设置一个仅在母联合闸时瞬间投入的速断保护。母联顺利投入后,这个保护就退出了,以防止因该保护与上、下级不配合而误动作。
你看到的图纸如果采用了2.的二次回路接线,用在双电源一用一备上,那是设计师张冠李戴了。
回复
29楼
不错
回复
30楼
我认为NLB和大鼻山说的对,
回复
31楼
即使按楼主所说的运行方式。
母联的保护设置也应该只有过流保护。
DL型和GL型继电器的时间配合是困难的,我们注意到,进线的过流保护与母联的过流保护整定值是不相等的,前者是躲过两段母线上的最大负荷电流,后者是躲过最到负荷段母线上的负荷电流,所以尽管时间上难以配合,但从整定值上已经能够配合了。
回复