问题一、10kV系统两路进线一用一备不并列,母联平时合闸运行,进线、配出都选用GL型继电器,分段断路器选用DL-21C/10,请问分段断路器速断值怎么整定?怎么与进线的GL保护相配合?是不是可以不考虑配合,只考虑按照手册公式整定就可以了?问题二、另外,母联平时合闸运行,需要加跳闸回路监视吗?(监视继电器加在配出柜控制回路的合闸位置继电器那儿),如果需要加,那么这个继电器只有在断路器跳开位置的时候起作用,而且不能监视合闸回路,也就是说,大部分时间不起作用,这样可以吗?
问题一、10kV系统两路进线一用一备不并列,母联平时合闸运行,进线、配出都选用GL型继电器,分段断路器选用DL-21C/10,请问分段断路器速断值怎么整定?怎么与进线的GL保护相配合?是不是可以不考虑配合,只考虑按照手册公式整定就可以了?
问题二、另外,母联平时合闸运行,需要加跳闸回路监视吗?(监视继电器加在配出柜控制回路的合闸位置继电器那儿),如果需要加,那么这个继电器只有在断路器跳开位置的时候起作用,而且不能监视合闸回路,也就是说,大部分时间不起作用,这样可以吗?
52楼
嘿,看来你还真没明白哟。好浅显的,没什么深奥道理
假设母联装在工作电源侧,则当备用电源工作时,母联对于备用电源而言,实际上是“倒装”的!你想一想,倒装的断路器哪能保护其上段的线路呢?——也就是说,当备用电源工作时,母联是无法保护工作母线的。
也因此缘故,规范规定,当两侧供电可能性相同时,要在两侧设母联断路器(否则,必然有一侧母线无母联保护)
其实在380V的低压系统,也存在同样问题,即母联只对其下端母线产生保护,而对于其上端母线当然无法保护哟
回复
53楼
现在一般图纸全都有母联我个人认为加母联主要是提高可靠性和安全性,只是母联断路器最好不要用4级,用3级。
回复
54楼
备自投的二次图在<工业与民用配电设计手册>上有.
回复
55楼
要不你可以把图纸发到我邮箱里让我看看先。
lijing663@sina.com
回复
56楼
我觉得加母联是好一点,我来回答你的问题吧:
问题一:母联不作考虑什么配合问题,只要按公式算一下整定就可,整定公式在设计手册上有:
问题二:你说的很对,你根本就不用加!加了也没有用!
回复
57楼
都两个月了,还在说呢
回复
58楼
1、最好要有时间配合;
2、只是母联合闸时投入。
回复
59楼
我来谈谈:
问题一:分断断路器的整定好象不需要考虑与进线柜的配合,但是他的整定比进线柜要小一些.它带的负载毕竟是半负载.按公式算就可以.对于楼上的说只要设定母联刀闸我不赞同.刀闸只能启到带电隔离的作用,不能作为保护.
问题二:对于跳闸回路监视,肯定要有.作为事故跳闸信号.
回复
60楼
好
回复
61楼
楼主还是把一次系统图传上来看看。楼主好像说明的不是很清楚。
回复