《建筑设计防火规范》中8.3.3条规定:设有室内消火栓的人员密集公共建筑以及低于本规范第8.3.1条规定规模的其他公共建筑宜设消防软管卷盘;建筑面积大于200m2的商业服务网点应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。 消防软管卷盘及轻便消防水龙在平面图及系统图中如何表示?立管管径方面如何确定?
《建筑设计防火规范》中8.3.3条规定:设有室内消火栓的人员密集公共建筑以及低于本规范第8.3.1条规定规模的其他公共建筑宜设消防软管卷盘;建筑面积大于200m2的商业服务网点应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。
消防软管卷盘及轻便消防水龙在平面图及系统图中如何表示?
立管管径方面如何确定?
2楼
咋表示?有图例别人能看懂就行了,卷盘流量大约为1L/S,管径看着定,出水压力有2M应该可以了!
回复
3楼
自己做个图块,并放在图例中,卷盘流量大约为1L/S,管径DN32,出水压力不应<5m.
回复
4楼
自己做个图块,并放在图例中,卷盘流量大约为1L/S,管径DN32,出水压力不应<5m.
回复
5楼
请教楼上的朋友:
卷盘的流量、压力有出处吗?
回复
6楼
我在我的博客里找了一个消防水喉设备的一些数据
因为还有图片,传起来费劲,
http://blog.163.com/minglong_9952/blog/static/99075072007990835483/
还请大家多给意见
回复
7楼
http://co.163.com/forum/content/599_1065943_1.htm
这是消防软管卷盘规范,去看看吧
回复
8楼
下载咯,谢谢!
这个问题的确是很棘手,有时候就设消火栓了,但甲方都嫌~~,唉~