想这两种情况,进出机房都要加防火阀吗?为什么不能只在一端加一个就可以了?如果前一种情况竖井专用,直接排至室外的话,排烟机出口端能不能什么阀都不加?
想这两种情况,进出机房都要加防火阀吗?为什么不能只在一端加一个就可以了?如果前一种情况竖井专用,直接排至室外的话,排烟机出口端能不能什么阀都不加?
12楼
一般情况排烟风机前都要加一个280℃的排烟防火阀(常开型),不管排烟风机有没有位于风机房里面。但是什么时候会在排烟风机前后都加一个280℃的排烟防火阀呢?那就是当排烟风机放在风机房里面,并且排烟口没有在风机房里面,这时候根据规范要求,穿越风机房要加排烟防火阀,所以一进一出,排烟风机就需要在其前后都加280℃的排烟防火阀了。
回复
13楼
排烟风机不加防火阀(70℃),加的是排烟防火阀(280℃)。防火阀一般用在加压送风系统或空调系统中。
回复
14楼
我们这边是加两个的
回复
15楼
wangyinuantong2013 发表于 2016-6-15 10:30 我们这边是加两个的一般情况都加两个,二次装修消防图很多都只加一个,新建项目一般加两个,根据情况设计。
回复
16楼
666666666666666
回复
17楼
ligesen1986 发表于 2016-6-15 10:05 一般情况排烟风机前都要加一个280℃的排烟防火阀(常开型),不管排烟风机有没有位于风机房里面。但是什么时 …请问排烟口在排烟机房的作用是什么?排烟口在排烟机房那还起什么作用呢?只排排烟机房的吗
回复
18楼
风机房是算作单独的防火分区,故在穿越机房的时候需要设置防火阀
回复
19楼
1
回复
20楼
fesmajesty 发表于 2013-12-4 20:48 就是感觉如果2端都加,那么2个阀间距很小,感觉没有必要。如果是一端加阀,若是着火,跟2端加阀一样也很容易 …不错的资料,感谢共享
回复
21楼
第一张图片,看得清楚是排烟风机。以排烟风机为例,其实出机房的排烟防火阀和穿风井的排烟防火阀的功能是不同的。出机房位于风机前的防火阀,要求与风机连锁,在280度时防火阀关闭要求连锁关闭排烟机,一般机房处的墙为防火隔墙,为了防止火灾的蔓延,要在隔墙处做加防火阀,而风井处的防火阀当不共用风井时则可以取消的。