想这两种情况,进出机房都要加防火阀吗?为什么不能只在一端加一个就可以了?如果前一种情况竖井专用,直接排至室外的话,排烟机出口端能不能什么阀都不加?
想这两种情况,进出机房都要加防火阀吗?为什么不能只在一端加一个就可以了?如果前一种情况竖井专用,直接排至室外的话,排烟机出口端能不能什么阀都不加?
在机房与可能发生火灾区域的防火隔墙处加一个就行。 完全能过满足阻断的要求。 规范中还让在排烟风机前加,难道机房内的风机前你会加阀吗?
规范的竖管与横管连接处,是指共用一台排烟风机(在楼顶)的情况,其原则也是在防火墙处封堵漏洞。排风机房的进风井处防火阀一辈子也不会因火灾而关闭,你想想为什么吧。 在那安装,纯属浪费。倒是应该安个止回阀.