排烟风机风管进出机房都要加防火阀吗?
fesmajesty
fesmajesty Lv.2
2013年12月03日 21:13:16
来自于通风排烟
只看楼主

想这两种情况,进出机房都要加防火阀吗?为什么不能只在一端加一个就可以了?如果前一种情况竖井专用,直接排至室外的话,排烟机出口端能不能什么阀都不加?

想这两种情况,进出机房都要加防火阀吗?为什么不能只在一端加一个就可以了?如果前一种情况竖井专用,直接排至室外的话,排烟机出口端能不能什么阀都不加?

QQ截图20111203210903.png


QQ截图20111203210937.png

免费打赏
幻皓
2017年03月10日 11:09:46
22楼
穿越机房必须加,风道合用必须加,单独用可以不加
回复
明太祖
2017年03月11日 15:05:14
23楼
yuran0212 发表于 2013-12-5 10:57 下面那个图两边的阀门都是一样的呢,应该有一个阀门是跟风机联锁的,另外一个只是达到一定温度之后熔断关闭 …谢谢提供资料
回复
chenyili1226
2017年03月13日 17:42:26
24楼
道理很浅显,1)穿越防火分隔部位建议都加阀,避免破坏防火分隔。
2)排烟风机主管上要加阀,连锁停止风机。补风新风可不加。
3)1、2点涉及的阀有条件的可合用,例如穿风机房往排烟口方向的防火分隔与连锁停风机阀就可以合二为一
回复
awqa
2019年09月04日 09:26:28
25楼

在机房与可能发生火灾区域的防火隔墙处加一个就行。 完全能过满足阻断的要求。 规范中还让在排烟风机前加,难道机房内的风机前你会加阀吗?

规范的竖管与横管连接处,是指共用一台排烟风机(在楼顶)的情况,其原则也是在防火墙处封堵漏洞。排风机房的进风井处防火阀一辈子也不会因火灾而关闭,你想想为什么吧。 在那安装,纯属浪费。倒是应该安个止回阀. 

回复
阿猫24
2019年09月28日 10:24:33
26楼

学习学习

回复