防雷接地引下线焊接问题
ly200865
ly200865 Lv.5
2013年12月04日 09:53:45
来自于防雷减灾
只看楼主

请问利用柱内的钢筋作为接地引下线,钢筋机械连接处要做焊接跨接吗?而GB 50601-2010建筑防雷施工规范中 (3.2.3 除设计要求外,兼做引下线的承力钢结构构件、混凝土梁、柱内钢筋与钢筋的连接,应采用土建施工的绑扎法或螺丝扣的机械连接,严禁热加工连接。)

请问利用柱内的钢筋作为接地引下线,钢筋机械连接处要做焊接跨接吗?而GB 50601-2010建筑防雷施工规范中
(3.2.3 除设计要求外,兼做引下线的承力钢结构构件、混凝土梁、柱内钢筋与钢筋的连接,应采用土建施工的绑扎法或螺丝扣的机械连接,严禁热加工连接。)
免费打赏
dianqipanli
2013年12月06日 04:01:44
12楼
y806099267 发表于 2013-12-5 21:40 其实现在一般工程当中结构柱内的主筋都是采用电渣压力焊连接的、所以说作为防雷引下线就不需要另外在进行 …楼主的条件是不得热加工连接,电渣压力焊是热加工。
回复
lin419868291
2013年12月06日 09:56:07
13楼
看各位大神的回复
回复
y806099267
2013年12月06日 18:47:24
14楼
dianqipanli 发表于 2013-12-6 04:01 楼主的条件是不得热加工连接,电渣压力焊是热加工。现在的这些设计规范、施工验收规范、施工工艺标准呀等等之类的东西已经把搞设计、搞施工的这些人弄懵了、不知道到底应该听谁的???国标、地标。。。。太乱了
回复
y806099267
2013年12月06日 18:47:51
15楼
dianqipanli 发表于 2013-12-6 04:01 楼主的条件是不得热加工连接,电渣压力焊是热加工。现在的这些设计规范、施工验收规范、施工工艺标准呀等等之类的东西已经把搞设计、搞施工的这些人弄懵了、不知道到底应该听谁的???国标、地标。。。。太乱了
回复
stan22
2013年12月07日 10:24:04
16楼
引下线不需要的.
回复
tdjalyx369741
2013年12月08日 22:49:30
17楼
有点乱,如果不是电渣焊的,绑扎、套管连接的最好还是焊接
回复
david200901050
2013年12月09日 09:05:33
18楼
保证可靠联接才是核心!
回复
chenliang0917
2013年12月09日 16:27:20
19楼
我个人觉得焊接比较可靠
回复
linyong64
2013年12月11日 10:36:33
20楼
:):):):):):):)
回复
lsc19590714
2013年12月15日 16:31:38
21楼
如果柱内主筋是丝扣连结,应用直径10mm以上的圆钢做跨接焊。05D10图集,跨接焊比丝扣联结电阻值要小有利雷电流泄地。再说土建也有用电渣压力焊的吗?应该不会影响钢筋材质变化吧?而且跨接引线焊接只需两根主筋,其它还有N根。
回复