裙房部位,柱子变筋,柱插筋时少插4根钢筋(不是角筋),混凝土已浇,求解决办法
c54231125
c54231125 Lv.7
2013年12月04日 10:05:02
来自于建筑施工
只看楼主

柱子截面800x800,配筋4C22+16C18,缺少18的四根,每边差一根。方案一、植筋方案二、砸到锚固长度,加筋,混凝土浇筑请大神解答每个方案的具体措施或者提出新方案

柱子截面800x800,配筋4C22+16C18,缺少18的四根,每边差一根。
方案一、植筋
方案二、砸到锚固长度,加筋,混凝土浇筑
请大神解答每个方案的具体措施或者提出新方案
免费打赏
雷文柏
2013年12月04日 11:04:12
2楼
植筋简单些
回复
zhuxq1970
2013年12月05日 09:06:08
3楼
我认为只有植筋,悄悄地, 不要让监理看见