雨水--场地排水咨询
乔波娜娜
2013年12月04日 10:50:52
只看楼主

请教大家:请问一个火车站站前广场项目,如果室外排水,雨水采用的是明沟的话,还是否需要设置雨水口和雨水检查井呢?雨水检查井和雨水口是不是只适用于暗管的情况呢?如果明沟需要设置雨水口,那么雨水口连接管是用管子呢还是也使用沟呢?谢谢专业人士的解答

请教大家:请问一个火车站站前广场项目,如果室外排水,雨水采用的是明沟的话,还是否需要设置雨水口和雨水检查井呢?雨水检查井和雨水口是不是只适用于暗管的情况呢?如果明沟需要设置雨水口,那么雨水口连接管是用管子呢还是也使用沟呢?谢谢专业人士的解答
免费打赏
richudongfang001
2013年12月05日 11:28:50
2楼
明沟兼有收集雨水和作为排水管道的两项功能,明沟可以通过管道和检查井连接,雨水口可以通过管道和明沟连接
回复
乔波娜娜
2013年12月06日 12:26:41
3楼
richudongfang00 发表于 2013-12-5 11:28 明沟兼有收集雨水和作为排水管道的两项功能,明沟可以通过管道和检查井连接,雨水口可以通过管道和明沟连接哦,非常谢谢!因为我刚进入市政给排水行业,所以还有好多的地方需要请教。请问,雨水暗渠的话是不是也按满流设计呢,好像在规范上没找到。设计雨水流速一般为多少呢?
回复
richudongfang001
2013年12月06日 14:22:20
4楼
按漫流设计,雨水流速参照明渠!
回复
乔波娜娜
2013年12月09日 11:00:12
5楼
richudongfang00 发表于 2013-12-6 14:22 按漫流设计,雨水流速参照明渠!好的,明白了,谢谢你:handshake
回复