本工程采用逆作法采用型钢混凝土柱,型钢采用格构柱500的方形柱,外包钢筋混凝土。 有一位施工的老师傅讲,型钢柱在初期阶段因为外包钢筋混凝土还未做主要承受施工荷载的,所以只要考虑的施工荷载以及稳定性是最关键的,即长细比。在外包钢筋混凝土及主体施工完成后是外包的钢筋混凝土承受竖向荷载,钢构柱几乎不参与结构的受力。 听了该专家的话,我迷惑了,感觉跟我认知里的不符啊,不知该位专家此话是否正确,还请坛子里的专家告知,谢谢。
你可以看下《钢管混凝土叠合柱结构技术规程》CECS 188:2005 第六章及条文说明
回复
23楼
我认为别以为老工程就什么都懂,此处就错了。为什么浇混凝土后钢构就不起作用了,我认为刚开始钢柱就已受力了,浇砼后砼能起多大作用或者是二者如何分担是不确定的。
回复
24楼
谢谢楼主;学习了
回复
25楼
我对楼主所说的逆作法施工很感兴趣,楼主能更多上传一些逆作法的现场施工图片吗?请向我们简单介绍一下你工程逆作法的一些基本概况。对于楼主提出的问题,我认为SRC结构中加入钢结构,是为了更大增强结构的承载力。初衷也是相当于配钢筋,只是钢筋不够配了,只能配型钢,而型钢的抗弯抗压性能更加卓越,所以钢筋混凝土结构和钢结构混合的SRC结构应运而生。
回复
26楼
近来学习下,还不这么怎么懂
回复
27楼
我也来学习学习
回复
28楼
多谢楼主珍贵资料,大恩大德!
回复
29楼
过来涨姿势的
回复
30楼
为什么采用型钢混凝土呢,为什么采用型钢混凝土能减低轴压比呢,什么是轴压比呢?呵呵。
回复
31楼
施工老专家说的有理。
不过后期应该考虑混凝土和型钢共同受力,相对经济性好点,只考虑混凝土受力(应按柱整体截面尺寸)偏安全,是简化处理.
回复